R22制冷剂过热度设置多少?

吸气过热度和排气过热度设置多少度比较好以及范围。

很遗憾的告诉你,前面一个回答的人是完全简单复制我之前对其它问题的回答内容,这个人就是百度知道里面的垃圾。
压缩机合适的吸排气过热度根据工作工况条件不同而不同。
比如,对于使用涡旋压缩机的空调制冷系统来说,只要能确保空调在任何工况条件下都有吸气过热度就没有问题,相应的要具体到某个工况条件下的吸气过热度控制值的话,那就是经验数值。
而压缩机排气过热度一般控制15度以上。追问

R410A的过热度设置多少合适呢?5HP风冷水机。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-11
吸气过热度一般为2-4度,与吸气饱和温度有关。
第2个回答  2019-05-27
制冷机过热度通常分为两个,一个是排气过热度,另一个是吸气过热度;
排气过热度等于排气温度减去排气压力对应饱和温度,排气过热度的存在确保了高压腔压缩机排气不会在高压腔内液化,避免了冷冻油被稀释;
吸气过热度等于吸气温度减去吸气压力对应饱和温度,吸气过热度的存在确保了没有液态冷媒回到压缩机,避免压缩机液击追问

大小设置为多少?

本回答被网友采纳
相似回答