压缩机吸气过热度一般控制排水过热度在10度以上,吸气过热度2度以上
,具体需要看一下压缩机规格书的要求。精确公式: SC = 冷媒压力对应饱和温度 - 冷媒温度。过热度分为排气过热度和吸气过热度:吸气过热度 = 吸气温度 - 吸气压力对应饱和温度。对于R22制冷剂在,蒸发温度一定,吸气过热度一定时,随...
410a空调排气
过热度一般
几度
答:
410a空调排气过热度一般是40度左右
。根据实测得知,410a空调内机是带有辅助电加热的,出风口的温度比较高,在40度左右。410a空调夏天如果环境温度40度的话,排气饱和温度50度,排气压力为2726Kpa。如果冬天,室内25度的话,排气饱和温度在30度,排气压力为1884Kpa。由此可以计算出平均值温度为40度左右。...
R22制冷剂
过热度
设置
多少
?
答:
而压缩机排气
过热度一般
控制15度以上。
空调压缩机排气温度过高什么原因如何处理
答:
(1)回气温度高回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,
一般回气管路都要求20°C的回气过热度
。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。(2)电机加热对于回气冷却型压缩机,...
空调压缩机
过热
的原因是什么?
答:
回风温度与蒸发温度相关。为了防止液体回流,
回风管路中一般要求回风过热度为20℃
。如果回风管道保温不好,过热度会远远超过20℃。对于回风冷却压缩机,制冷剂蒸汽在流经电机腔时被电机加热,气缸的吸入温度再次升高。电机的发热量受功率和效率的影响,而消耗的功率与排量、容积效率、工况和摩擦阻力密切相关。
热力膨胀阀与电子膨胀阀优缺点比较,谁能更胜一筹
答:
1、调节范围:热力膨胀阀调节范围比较窄,一般在60%至90%之间调节,制冷剂流量变化不是很大;电子膨胀阀调节范围广,可以在10%至100%之间调节,制冷剂流量变化可以很大。2、过热度控制:热力膨胀阀
过热度一般
在制造时设定为5-6℃;电子膨胀阀过热度可以人为调节。3、反应速度:热力膨胀阀反应不灵敏,...
连铸1531的液相线,
过热度
25-40,镇静时间30分钟,连铸浇注中包第一枪大 ...
答:
液相线1531,中间包
过热度
要求25-40,意味着浇铸时的中包钢水温度在1556-1571之间。由于是连铸浇铸中包第一枪,冷包影响
一般
会导致5度左右的温降,因此第一包温度应提高5度左右。但第一枪测温值仍应保持在1556-1571之间。大包温度一般比中包高25-30度。也就是在1581-1601之间。RH的出钢温度要根据...
如何计算空调的排气
过热度
???
答:
一般
情况下,空调制冷调节2℃,虽然人体不会感觉很明显,但对于空调来说,平均可以节约近10%的能源。汽车空调过冷度过热度计算 你不需要使用这些复杂的参数。由过热度=实际温度-饱和温度对应的压力公式可知,压缩机温度视为实际吸气温度,3.5bar的吸气压力对应的饱和温度为12.5度。然后吸力
过热度为
30-...
空调排气温度过高
答:
吸入温度越高,压缩比越高,排气温度就成倍的高。压缩机在使用范围内正常运转不应该有电机高温和排汽温度过高等过热现象。压缩机
过热是
一个重要的故障信号,表明制冷系统存在较严重的问题,或者压缩机的使用和维护不当。
过冷度与排气温度,
过热度
与回气温度到底是个什么关系
答:
蒸发器出口实测温度减去蒸发压力对应饱和温度就是
一般
意义上的回气
过热度
,回气过热后可以避免回气有液态成分,防止压缩机液击,但是过高的回气过热度会影响压缩机散热和排气温度、排气过热度,所以回气过热度经膨胀阀控制在一个合适的范围,一般5-10K,双级压缩机中第二级回气控制在18K-30K最好 ...