55问答网
所有问题
当前搜索:
过热度多少合适
R22制冷剂
过热度
设置
多少
?
答:
而压缩机排气
过热度
一般控制15度以上。
过冷度与排气温度,
过热度
与回气温度到底是个什么关系
答:
蒸发器出口实测温度减去蒸发压力对应饱和温度就是一般意义上的回气过热度,回气过热后可以避免回气有液态成分,防止压缩机液击,但是过高的回气过热度会影响压缩机散热和排气温度、排气过热度,所以回气过热度经膨胀阀控制在一个合适的范围,一般5-10K,
双级压缩机中第二级回气控制在18K-30K最好
...
压缩机排气温度在
多少合适
?
答:
对于活塞式冷水机组,
其吸气过热度一般为5℃~10℃
,如果采用干式蒸发器,则通过调节热力膨胀阀的调节螺杆,就可以调节过热度的大小。此外,要注意压缩机吸气管道的长短和包扎的保温材料性能的好坏对过热度会有一定影响。
如何计算空调的排气
过热度
???
答:
然后吸力过热度为30-12.5度=17.5度
。过冷度=冷凝压力,对应饱和温度-制冷剂实际温度。冷凝器出口压力为13.5bar,对应的饱和温度为53.9度,则阀前过冷度为53.9-45=8.9度。本文以汽车空调中最常用的制冷剂R134a为例进行计算。如果制冷剂的类型不同,最终的计算结果会完全不同。如何计算空调的排...
空调r32制冷压力
多少
危险性大吗?有爆炸的危险吗
答:
在一般制冷模式下运行时,
将蒸发器出口处制冷剂的过热度控制在2度左右比较合适
。蒸发压力和蒸发温度应根据蒸发温度与室内外温度不同的标准制冷剂工况考虑管路阻力等因素。我的蒸发压力看表吸压力F22我的蒸发压力像0.5MP左右的老空调我想降低。在冰箱中完成热循环的工质。它在低温下从冷却的物体中吸收热量...
冷库膨胀阀选多大的
合适
?
答:
阀门的能力和
过热度
的大小大约成正比例的关系,线性可调范围30%~120%。而且阀门的静态过热度4度可在0~8度范围内可调,这一点在选型方面很大的空间。同时,测试的标准和实际的应用水冷水空调机组工况较为接近,其他工况下的能力肯定会有很大不同,高低压差越大, 阀门的能力就会越大。
请问制冷系统中什么是静态
过热度
,热力膨胀阀有什么选择依据及如何选择...
答:
通俗来说:静态
过热度
指的是能使膨胀阀刚刚打开的过热度,例如美国住宅空调标准是指在感温包温度32F时,使膨胀阀打开0.02英寸时的过热度。热力膨胀阀主要选择依据是制冷量,类型的话还要看机组的控制方式,机组有没有特殊的要求,匹配分液头等
...度冷却到12度.每小时10立方.如何确定蒸发温度.冷凝温度.
过热度
...
答:
其次26度冷却到12度,温降14度,最好用3级冷却。这样,只要把普通冷水机的蒸发器换成钛合金的就基本可以了,不用重新设计机组。每小时10方水,不算备用机,使用3台65千瓦制冷量的冷水机组,就正好
合适
。第一台温降4度,第二第三台各温降5度,三级冷却下来,正好14度。要注意的是第一台机组,...
...器双级压缩制冷循环在设计循环时需要考虑
过热度
和再冷度吗?_百度知...
答:
在设计闪蒸汽分离器双级压缩制冷循环时,需要考虑
过热度
和再冷度。过热度是指在冷凝器中,制冷剂被冷却至液态之后还需保持的一定温度差,以避免制冷剂在蒸发器中过早汽化,影响制冷效果。过热度应该控制在
合适
范围内,以确保制冷剂在进入蒸发器之前能够完全液化。再冷度是指在蒸发器中,制冷剂蒸发并吸收...
图示离心泵操作装置中,有哪些错误
答:
答:循环过冷度增加意味着:1)过冷温度由t4降到t4’;2)制冷量Q0则会因单位制冷量q0增加而增加;3)压缩机轴功率P不变,ε提高。
合适
的
过热度
:1)可以防止压缩机吸入液体而发生液击;2)过热度提高,单位压缩功增加,单位制冷量q0增加,制冷剂比容v1也增大, 使质量流量qm减少。4.蒸发温度、冷凝温度对制冷循环有何...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
制冷过热度多少合适
吸气过热度多少合适
过热度一般是多少
过热度多少正常
过热度
过热度范围
过热度小
过热度大好还是小好
过热度太小