在低压管加R22(氟),表压力达到0.5MP左右。
空调开制冷然后从低压处加R22(氟),当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。
在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适3.让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。
加R22(氟)时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。
扩展资料:
空调加R22(氟)注意事项:
1、敞开空调;夏天加氟时bai可直接让空调du在制冷形式下zhi运转。由于制热状况下无法进行加氟操作,所以dao冬季加氟时,要用制热拔换向阀线的办法,强制空调进入制冷状况。
2、衔接加氟设备;空调正常发动后,从室外机低压阀侧的工艺口衔接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。
3、测压加氟;夏天调查低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;冬季调查制热时的高压压力,压力安稳后控制在1.7MP左右。
谢谢,那大概运行压力在多少呢
追答低压在0.4-0.5MG之间。
追问这跟天气不是有关系嘛,天气热会不会高点啊
追答是的,你说的很对
追问好的,谢谢!还有个问题请教,我这边一台空调在抽空后加氟加到5公斤压力当时挺好,现在隔几天再开发现制冷不太好,一开始好,但一段时间就不制冷了,蒸发器入口半部结霜,回气不太冷,为什么