郭卫国老师,我想知道电压质量允许偏差的计算方法是如何的。

如题所述

一些资料显示,当需用容量在10000KW到KW时,可以建设110KV变电站; 建设一个110KV的变电站的费用差别比较大,选用的元件、施工的单位、规格的高低等都是影响造价的关键因素,一般一个6.3万的110KV变电站,有4000万应该够用; 建设110kV变。
我虽然没有深入分析,但我觉得,110KV计量中电压互感器二次线圈的中性点没有接地,影响的是安全,而不是精度,这在你的“两处计量有功电度基本相同”说明中已经证明了这一点;
110KV计量所使用的三相四线电能表接线中,对计量起关健作用的是电压和电流及其相量夹角,只要这三个量没有变化,计量就是准确的。
你说的“无功电度却相差很大(上一计量大于下一计量)”可能有许多因素的影响;
1、二处的电能计量表的类型不一样,造成对“无功”统计口径的不一样;比如有一个地方是只计量正向无功的,有一个表是计量正、反向无功“叠加”之和的,或有一个地方是计量正、反向无功“绝对值叠加”之和的,从而出现计量“误差”;
2、此电缆线路不常使用,常在备用状态;由于电缆线路相当于电容器并联在系统中,在正常运行时不明显,在充电备用时,就相当长期并接一个电力电容器,反向无功会很大,使上一级的反向无功电度“走字”,显示出“上一计量大于下一计量”的现象。