55问答网
所有问题
请郭卫国老师回答
请问低压台区输出电压多少算合格呢是400V±7,还是380V±7?
D类电压监测仪对于380V应该装到什么位置监测呢,是台区二次出线侧还是380V的用户入户处?
举报该问题
推荐答案 2009-03-22
出了一次差,回来晚了,对不起。
1、低压台区“标准电压”是0.38kV,故计算低压台区的电压合格率是要以这个数为准的,也就是电压合格范围是380(1±7%)V;
2、“D类电压监测点应设在有代表性的低压配电网首末两端和部分重要用户”。所以台区的二次出线就是低压配电网的首端,380V的用户入户处可以看成是末端之一,所以都应该监测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RGeIFc88.html
相似回答
请郭卫国老师回答
答:
2、“D类电压监测点应设在有代表性的低压配电网首末两端和部分重要用户”。所以台区的二次出线就是低压配电网的首端,380V的用户入户处可以看成是末端之一,所以都应该监测。
恳求
郭卫国老师回答
:350MW火力发电厂电气一次部分设计
答:
离开关、电抗器、电流互感器、电压互感器、母线、电缆、避雷器等,对短路器,隔离开关
...20A的加热设备需要配装哪种规格的三相电表?(
请郭卫国老师回答
)
答:
可以选用DT862-4型三相四线有功电表机械表,规格为3*15(60)A,3×220/380V;3*15(60)A表示三相电源,标定电流为15A,最大电流为60A,3×220/380V表示三相,每相相电压为220V,线电压为380V。
总功率为230KW,选用多大的变压器?
请郭卫国老师
上来
回答
!!谢谢
答:
企业总功率为230KW,不知是安装设备容量之和,还是实际运行负荷。若是安装设备容量之和,则实际运行负荷就没有这么大,就根据实际用电性质,乘以一个系数。从安全上说,变压器应该不过载运行;则以实际运行负荷为230KW计算,变压器的运行效率应在0.9左右,变压器负荷的功率因数如果能达到0.85以上,则需要...
省电问题!
请郭卫国老师回答
!
答:
插座调成“关”的状态,不会耗电丝毫。插在不带开关的插座上,电视机遥控关机,会有待机功耗1--5W.交流关机,不会耗电丝毫。电脑只要插在上面,不开机也耗电3--5W.