郭卫国老师,请问金属氧化物避雷器的残压校验时,避雷器的保护比取多少?

如题所述

根据《交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 11032-89》的规定:避雷器残压试验共有三项,没有“保护比”的概念:
a.陡波冲击残压试验
b.雷电冲击残压试验
c.操作冲击残压试验

1、陡波冲击残压试验方法:
本试验采用视在波前时间为1μs的冲击电流,波前时间应在0.9~1.1μs范围内,视在半峰值时间不作规定。
向3只试品中的每个试品施加一次峰值等于避雷器的标称放电电流(偏差±5%)的陡波,分别录取其残压值,并按本规程校正。3次试验中的最大数值不得超过规程规定的相应数值。
电压测量系统的响应时间应不大于20 ns。

2、雷电冲击残压试验
本试验采用波形8/20μs的冲击电流,设备应调整到使视在波前时间在7~9μs、视在半峰值时间在18~22μs范围内。
对每个试品施加三次冲击。其电流峰值近似为避雷器标称放电电流的0.5,1.0,2.0倍,记录其残压值并按本规程校正。以此9个试验点的最大包络线画出伏安特性曲线,然后根据曲线可得到标称放电电流下的残压值。该值不得超过规程规定的相应数值。
电压测量系统的响应时间应小于200 ns。
注:在验收试验时,如果不能用上述电流中的任何一种电流在整只避雷器上进行验收时,则可在避雷器元件上进行。试验电流可用0.01~0.25倍标称放电电流值。试验结果与整只避雷器进行比较。制造厂应给出0.01~0.25倍标称放电电流下残压的试验数据。

3、操作冲击残压试验
本试验采用视在波前时间大于30μs而小于100μs、视在半峰值时间为波前时间的2倍以上的冲击电流波。
对每个试品施加冲击电流(偏差为±5%)一次,其电流的峰值为表9所规定。测出的残压值按本规程校正。3次试验中的最高残压值不得超过规程中的规定。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考