郭卫国老师,还是电压偏差过高的问题,我有补充说明!

我现在接手一个项目
客户是一个工厂
经过电力测量
我们得知他们的电压偏差经常高于8%
我们分析可能是2个原因
1,是厂内设备端导致小电网电压偏差
2,是供电局大电网波动导致工厂小电网电压偏差
如果是1,那么是不是可以通过在设备端加动态补偿加以解决?
如果是2,除了加三相电力稳压器之外还有别的解决办法吗?
针对这个问题,您有相关的解决方案吗?
非常期待您的回答,谢谢
问题补充:不好意思。。。我补充一下:
1.是电压高于标准的7%,不是低于!
2.我们测试的过程中,高电压最高的一次持续了12分钟。是三相动力系统,不是民用,所以超标了。
3.我们的测试对象是一台1000KVA的变压器的总进线柜的电力质量。
请问:
1.可以用稳压器的最高标准是多少?1000KVA的超出了这个标准了么?
2.更换可调压的变压器是不是也可以解决这个问题呢?价格方面哪个更划算?
3.根据我描述的这些情况,要解决这个问题,有没有别的方案呢?

电压高的情况一般不常见到;但多是由于系统电压高引起的,或是大规模减负荷后引起的;

估计你是1000KVA变压器二次的低压电压高,一般情况下是380V,但变压器的变压比是10KV比0.4KV,也就是说,变压器二次出来,电压就是400V,比380V电压高了20V,电压偏差△U=20V*100%/380V=+5.26%;

虽然电压高了一点,但一带上负荷,和距离变压器远一点的地方,电压就低一点,我们也是用这种方法来保障用电负荷侧能够达到380V电压的;

但变压器的分节开关有三个调节档位,通过调节它们,可以调节电压,一般在士5%范围内,当分节开关在-5%位置时,变压器二次输出电压会高+5%;

另外,电压是由无功功率调节的,如果电容器投入的比较多,可能会引起电压的升高;

在用电设备没有其它原因的情况下,我认为你的变压器出现电压高的问题,可能是由于变压器的分节开关在-5%的位置,负荷突然停止,然而电容器没有被切除等综合因素造成的;你再检查一下就行了;

一般情况下,在电压偏差范围内,用电设备是能够抗过去的,没有问题,一带负荷,自然电压就下来了;倒是电容器,在设备停用时,应该能够自动停下来。来自:求助得到的回答