消防排烟风机风量与送风机风量如何计算?

担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m^3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200ms/h),送风量按排烟量的50%,那是不是如果我一个防烟分区是1000M2,排烟量就是1000*60=60000M3/H,送风量是30000M3/H

消防排烟风机风量与送风机风量计算方法如下:

1、 总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。
例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。
2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。
比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000m3/h.
二:根据管道的情况计算风机所需要的静压:
1、 根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例最好不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。
2、 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-12
要根据你房间的位置以及安装排、送风机具体位置,具体计算