55问答网
所有问题
消防烟感,防火卷帘门和控制模块之间怎样布线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-31
你好,说明书讲解的很详细了,有源控制和无源控制都可以使用,根据现场和模块的情况自行选择。当SW1、2、3的拨码开关在ON位置时,采用无源常开信号作为卷帘门的迫降控制信号;当SW1、2、3在OFF位置时,采用有源输出作为卷帘门的迫降控制信号。明和自动门控
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIcFRQQ4e8IR4FRLFFR.html
相似回答
防火卷帘门跟消防控制模块
接线
怎么
接,是有源还是无源
答:
如图,说明书讲解的很详细了,有源
控制
和无源控制都可以使用,根据现场
和模块
的情况自行选择。当SW1、2、3的拨码开关在ON位置时,采用无源常开信号作为
卷帘门
的迫降控制信号;当SW1、2、3在OFF位置时,采用有源输出作为卷帘门的迫降控制信号。
防火卷帘门安装方法
防火卷帘门控制
箱接线图
答:
1. 门框画线 在安装防火卷帘门时,
首先要在门框的位置画上线,并标注好尺寸大小,然后请专业工人根据设计出合适的电动卷帘门
。需要注意的是,门框的高度要比门扇的高度稍微高一点。2. 固定门框 接下来是固定门框,我们需要拆除门框下方的固定板,然后根据洞口两侧地面的情况预留凹槽,经校正合格后,固定木...
消防
各种设备
怎样
穿线
答:
穿电话线 1根,单独
与消防控制
中心主机连接,安装电话模块一只,所有分区手报电话连接
与模块
连接(与消防电话不连)消火栓按钮:穿红黄蓝绿BV1.5单芯线4根 地下室所有消火栓按钮连接后与消火栓泵控制柜连接(不需要与消防控制中心连接)穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本
防火
分区探头线连接 声光:穿红蓝BV2....
防火卷帘门模块
接法,对应下图
怎么
接线啊
答:
消防烟感大都是并联布线连接的,在每个烟感探头模块设定区域数字地址就可以
。防火卷帘门只要控制模块发出动作指令就可以了。也就是说把卷帘门控制模块和烟感布线并联,控制模块的指令输出接卷帘门开启或关闭控制就可以了。防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了...
防火卷帘门
的接线方法?
答:
如
防火卷帘门
控制器接线图所示:1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用。2、W是温感接入线,Y是
烟感
接入线,烟温感端子需连接公共端才能使用。3、XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4、K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接
消防控制模
...