烟感和温感怎么接到防火卷帘门的控制箱里,不需要和消防总监控室联动。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-20
用一个具备互锁模式的开关量控制模块,将烟感和温感的报警输出信号常闭端口串联后接入到开关控制模块的A输入口。,然后将开关控制模块的输出口接入卷帘门的开关控制箱里。调节好开关控制模块的控制方式,设置为只要烟感或温感报警后,就联动卷帘门的打开。将开关模块的B输入口单独接一个开关出来,如果要关闭卷帘门,将B开关关上就可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IceQIGQcLLFG88GIIeG.html
其他回答
第1个回答 2017-03-19
这个有点难
相似回答
防火卷帘门的
接线方法?
答:
1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用。
2、W是温感接入线,Y是烟感接入线,烟温感端子需连接公共端才能使用
。3、XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4、K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控制模块,用于反馈防火卷帘门的上升和下...
独立
烟感温感怎么和防火卷帘门
链接?
答:
在过去的防火卷帘控制箱里面设有独立烟温感的接口和消防联动信号的接口,分别去接就行了
,如果没有专门的独立烟温感费普福的接口,把它接在消防联动信号的接口上也是可以的。
防火卷帘门
点型
烟感
器
怎么
接线?
答:
烟感上只有主线,控制模块上有主线也有24V线。烟感不和防火卷帘控制箱发生连接,直接连到消防报警主机上
。控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。流程是:由烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块发号使命,控制模块通过输出线控制的防火卷帘控制箱来控制防火卷帘门。
防火卷帘控制
器
怎样
接线?
答:
一.控制器连接示意图:按照控制器连接示意图,将以下几部分线路正确连至控制器内相应的接线端子
。(注:专用型电机与专用型控制器请按插头型号对应接插即可。)1. 外接三相电源2. 2.三相电机及上/下限位开关3. 3.门位状态反馈4. 4.烟、温感探测器(或半降、全降联动信号)5. 5.手动控制按钮盒注意事项:a) ...
想问下
卷帘门的消防
探头的设置?
答:
将
烟感和温感
联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内 --- 特点是烟温感信号自动启动卷帘门,这个烟温感独立连接
卷帘门控制箱,不
经总线。卷帘门动作后,将落下信号通过总线输入模块报消防中心。 缺点是: 消防中心不能及时监控火灾现场,只有当卷帘门动作后,将落下信号通过模块报消防中心,...