消防烟感防火卷帘和控制模块间怎样布线联接?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-03-26
烟感上只有主线
控制模块上有主线也有24V线。
烟感不和防火卷帘控制箱发生关系,直接连到消防报警主机上。
控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。
流程是:烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块命令,控制模块通过输出线控制的卷帘控制箱来控制卷帘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c4RIIe44e.html
其他回答
第1个回答 2012-04-09
消防烟感大都是并联布线连接的,在每个烟感探头模块设定区域数字地址就可以。防火卷帘门只要控制模块发出动作指令就可以了。也就是说把卷帘门控制模块和烟感布线并联,控制模块的指令输出接卷帘门开启或关闭控制就可以了。
第2个回答 2012-04-10
烟感都是并联的 联在主机上 有编号和地址码就行 卷帘门和模块之间的话 简单的说 就是跟继电器的原理差不多 常开变常闭 模块给卷帘门一个指令 同时给主机一个信号 就是总线 反馈线 模块上面应该有接线示意图 看下就明白了
相似回答
防火卷帘
门安装方法防火卷帘门
控制
箱接线图
答:
1. U、V、W为电机线,提供电压给电机使用
。2. W是温感接入线,Y是烟感接入线,烟温感端子需连接公共端才能使用。3. XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4. K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控誉做灶制模块,用于反馈防火卷帘门...
防火卷帘
门
跟消防控制模块
接线
怎么
接,是有源还是无源
答:
如图,说明书讲解的很详细了,有源
控制
和无源控制都可以使用,根据现场
和模块
的情况自行选择。当SW1、2、3的拨码开关在ON位置时,采用无源常开信号作为
卷帘
门的迫降控制信号;当SW1、2、3在OFF位置时,采用有源输出作为卷帘门的迫降控制信号。
一个
消防卷帘
门接几个
模块
,是什么模块啊,亲,该
如何
接呢,
答:
1、
模块
:要看此镗
卷帘
门有没有要求有中停。如果有就需要按一个双址模块(有两个动作信号,分别
控制
中停和下位。也可以用两个单输入、输出模块,成本稍贵一些)如没有中停,也就是一步降,那么一个单输入、输出模块就可以了。2、
连接
方式:一般厂家的模块都需要接2根信号线,2根24V电源线。模块...
防火卷帘
门的接线方法?
答:
1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用
。2、W是温感接入线,Y是烟感接入线,烟温感端子需连接公共端才能使用。3、XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4、K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控制模块,用于反馈防火卷帘门的上升和...
消防
电控
防火卷帘控制
器接线步骤
答:
备电型
防火卷帘控制
器接线说明(备电型)接线注意事项:1.三相电源输入得火线、零线不要接反。2.电机电源火线、零线不要接反。3.本控制器
连接
的消防联动信号一般为无源常开信号,如需接有源联动信号,则有源信号“+”端
连控制
器的“7”(半降)或“9”(全降)号端子,“-”端连控制器的“23”号端子。注意“+”...
大家正在搜
防火卷帘与温感烟感距离
防火卷帘门和防火门的区别
烟感模块怎么接线
烟感隔离模块怎么接线
防火卷帘专用烟感
防火卷帘门的烟感
防火卷帘门与烟感的距离是多少
防火卷帘两侧烟感距离
防火卷帘门房边的烟感
相关问题
消防烟感,防火卷帘门和控制模块之间怎样布线
防火卷帘门跟消防控制模块接线怎么接,是有源还是无源
防火卷帘门点型烟感器怎么接线?
独立烟感温感怎么和防火卷帘门链接?
防火卷帘门烟感有3个接线,怎样接
丁类厂房,消火栓按钮,消防广播,手报,烟感,声光报警,防火卷...
消防系统中防火卷帘门信号总线和感温感烟信号总线能共用一条总线...
烟感和温感怎么接线到防火卷帘门的控制箱里,不需要和消防用监控...