55问答网
所有问题
当前搜索:
防火卷帘烟感探测器
防火卷帘
门两边装什么
探测器
一直闪?
答:
烟温感。两侧都要安装烟温感。在联动控制装置中,烟温
感探测器
用于联动
防火卷帘
的
烟感
火灾探测,传达报警信号,防火卷帘门两边装烟温感探测器一直闪。温感则是感温探测器,也就是响应异常温度、温差变化和温度速率等参数的探测器。根据报警的不同机制,可以分为差温式、差定温式、定温式。
防火卷帘
门两步降,第二步降所选择的感温
探测器
是多少度?
答:
75度。
防火卷帘
门两步下降,都是
烟感
和温感组合的,温感是75℃左右动作的。
新规范消防
防火卷帘
门周围必须要加感
烟感
温
探测器
吗
答:
不一定是的,按照规定消防新规规定有疏散要求的
防火卷帘
门
烟感
动作,下降一半,温感动作然后下降到底,不过可以设置分开的烟感和温感,也可以设置烟温复合探头;而没有疏散要求的如天井部位的等代替防火墙封闭的,可以只有烟感而联动下降即可
防火卷帘
门上向是否要预埋
烟感探测器
答:
不需要 单独为
防火卷帘
门设置增设
烟感
它们是两个系统 烟感的
探测
范围里就没关系 他们的工作关系是 烟感检测到烟雾或较大的粉尘 动作 主机收到信号显示烟感的地址 并报火警 联动这个烟感所在防火分区的卷帘门 自动下落 起到隔离火源扩散的目的 它和烟感是通过主机联动的 ...
防火卷帘
门附近加复合感
烟感
温
探测器
有什么作用
答:
它和控制
卷帘
门的电脑连接,在感应到火灾时会提醒电脑自动关闭卷帘门。
防火卷帘
控制按钮该如何使用?
答:
使用方法:①
感烟探测器
动作后,卷帘下降至地(楼)面1.8米。②感温探测器动作后,卷帘下降到底;用作防火分隔的
防火卷帘
,火灾探测器动作后,卷帘应一次下降到底。疏散通道防火卷帘,两侧应设置手动控制按钮,并且探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应传至消防控制室。在实际工程设计中,由于有些场所...
防火卷帘
专用
烟感
与普通烟感区别
答:
功能不一样。
防火卷帘
门是卷帘门的一种,具有刚度好、密封性能优的特点,遇有火情自动报警,全系统防火综合性能显著,而普通
烟感器
则没有防火功能。
防火卷帘
门的控制电路图 和工作原理
答:
1、
防火卷帘
门的控制电路图如下: 2、防火卷帘门的工作原理: 防火卷帘门由帘片、轨道、卷轴、电机和控制箱组成,主要用于分隔防火分区,每个防火卷帘门都可自动下降。防火卷帘应配备消防应急电源(蓄电池),断电后能自动降到底。 防火卷帘门上安装有烟感和温感探测器,当
烟感探测器
动作时,卷帘门自动下降一半,用于阻挡烟...
新规范消防
防火卷帘
门周围必须要加感
烟感
温
探测器
吗
答:
设置非疏散通道处的
防火卷帘
门,可以不用同时设置
烟感
、温
感探测器
。
防火卷帘
和防排烟联动 手动报警按钮联动防火卷帘吗? 防火分区的防火卷帘...
答:
1、手动报警是应急情况下使用的。当按下手动报警按钮后,报警主机接收到信号,发出命令,相应区域的防排烟启动、
防火卷帘
降落、非消切除等。2、正常情况下的联动是,当
感烟
或者感温接触环境的影响,动作,将信号反馈回主机,主机才相应启动及联动相关设备。3、防火卷帘的联动,看你们工程中是怎么编程的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火卷帘与温感烟感距离
防火门上感烟探测器
防火卷帘专用烟感
防火卷帘门的烟感
防火卷帘门与烟感的距离是多少
防火卷帘两侧烟感距离
防火卷帘门房边的烟感
防火卷帘烟温感安装
防火卷帘烟温感