风管严密性试验主要包括漏光法检测和漏风法测试两种方法。
1. 漏光法检测:在进行检测时,应使用至少100瓦带保护罩的低压照明灯或其他低压光源,以确保光源的强度。光源可以置于风管的内侧或外侧,但相对侧必须处于暗黑环境中。缓慢移动检测光源沿着被检测的接口部位和接缝进行检测,同时在另一侧进行观察。一旦发现光线透出,即表示存在明显的漏光点,应记录下来。对于系统旁路风管的检测,建议采用分段检测和汇总分析的方法。基于严格的安装管理,系统风管的检测应以主管和干管为主要对象。低压系统风管的合格标准是每10米接缝的漏光点不超过2处,且100米接缝的平均漏光点不超过16处。中压系统风管的合格标准是每10米接缝的漏光点不超过1处,且100米接缝的平均漏光点不超过8处。
2. 漏风测试仪测试:漏风测试仪主要由高速风机、变频器、流量计和倾斜微压计等部分组成。首先,将待测试的风管段密封,然后将高速风机连接到风管上,并通过软管将风管与测试仪连接。启动测试仪风机,并调节变频器,使风机转速从低到高,风管测试段的压力也随之从低到高变化。当压力升至所需的测试压力并保持稳定时,测试段的漏风量等于风机的补充风量,这一数值可以直接在倾斜压力计上显示的负压读数中得到。