55问答网
所有问题
对风管严密性试验可用漏光法检测的条件是什么
对风管严密性试验可用漏光法检测的条件是什么
举报该问题
推荐答案 2015-11-29
风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。 低压风管系统的严密性试验,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测;中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,做漏风量测试的抽验;高压风管系统应全部进行漏风量测试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FF4cIcGQe4GReI4RLRR.html
相似回答
漏光试验
标准
答:
1、 漏光法检测是利用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。2、
检测应采用具有一定强度的安全光源
。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。3、 系统风管漏光检测时,
光源可置于风管内侧或外侧
,但其相对侧应为
暗黑环境
。检测光源应沿着被检测接口部位...
风管严密性试验
包括
哪些
方法
答:
风管严密性试验包括漏光法,漏风法。
1、漏光检测法:检测应采用有一定强度的安全光源,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯
,或其他低压光源。系统风管漏光检测时,
光源可置于风管内侧或外侧
,但其相对侧应为
暗黑环境
,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光...
风管严密性试验
包括
哪些
方法
答:
1. 漏光法检测:在进行检测时,
应使用至少100瓦带保护罩的低压照明灯或其他低压光源,以确保光源的强度
。光源可以置于风管的内侧或外侧,但
相对侧必须处于暗黑环境中
。缓慢移动检测光源沿着被检测的接口部位和接缝进行检测,同时在另一侧进行观察。一旦发现光线透出,即表示存在明显的漏光点,应记录下来。对...
低压以上
风管
系统应进行
什么试验
答:
低压风管系统进行严密性检验,应采用漏光法检测。
对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下
,可采用漏光法检验。中、高压系统风管应采用漏风量测试方法。漏风量测试装置应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定。风管漏风测试仪 风管...
风管
系统安装后,必须进行
什么检验
;进行风管系统检验时的有何要求
答:
风管系统的严密性检验,应符合下列规定:①低压系统
风管的严密性
检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用
漏光法检测
。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20...
大家正在搜
风管严密性试验怎么做
风管严密性试验
风管强度和严密性试验
风管严密性试验压力
风管强度严密性试验压力
风管严密性试验包括哪些
风管强度试验什么时候做
风管强度试验怎么做
风管强度试验由谁做
相关问题
风管的漏光法检测是什么意思 漏风量是怎样测试的
对中压风管系统的严密性检验应( )。
防排烟风管要做漏风试验吗
一般风管是做漏光检测还是漏风检测
一般风管是做漏光检测还是漏风检测
玻璃纤维复合风管要不要做漏光试验,有具体规范提到了吗?
对高压风管系统的严密性检验应( )。
空调风管最大漏光点数是多少?哪条规范规定的?