请教郭老师关于10KV接地故障的判断

我现在在做一个项目,监测10kv线路状态。采用的是两表法,也就是说用两个pt,我们设备采集的电压是线电压Uab,Ubc。不知道这样接法如果发生单相接地故障,能判断出来吗?两个线电压应该不变吧?
如果采用三个pt就好办了,一相接地,其他相电压升高。

用“VV”接线形式的话你只能得到线电压,不能检测相电压,就没有了绝缘监视的功能,所以无法判断是否发生单相接地故障。由于10kV是不接地系统,当发生单相接地故障,线电压不变,故障相对地电压为0,非故障相对地电压提升√3倍。
监视接地的电压互感器一般采用“Y/Y/开口三角”接线形式;该电压互感器能够监视接地的关健在其一次侧的绕组中性点是直接接地的,当系统发生单相接地后,该接地相没有电压,其二次的开口三角就会产生100V电压,当检测到这个电压后,就说明系统是接地了。