10kv线路接地故障判断
10kV线路
单相
接地故障
有何特征?
答:
1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零
。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是可能会有负载电流(如果能维持一定电压)。所谓电流基本为零,是因为存在对地电...
10kv线路接地故障
如何快速查找故障点
答:
1、人工巡线法:有经验人员首先分析线路的基本情况
。线路环境(有无树)、历史运行情况(原先经常接地),判断可能接地点。2、分段选线法 如果线路上有分支开关,为尽快查找故障点,可用分断分支开关、分段开关办法缩小接地故障范围。由于绝缘子击穿形成隐形故障,查找起来比较困难,可通过测量绝缘电阻办法 3...
10kv线路接地故障判断
_0.4kV线路接地故障及防范措施
答:
1.10.4kV线路瞬间接地的表现为剩余电流动作断路器突然动作,试送后成功,并不再动作
。在负荷平稳情况下,监测电流表突然瞬间显示电流增大。1.20.4kV线路单相接地的主要特征是用低压试电笔测量接地相线时基本上无电压,用发光型低压试电笔测量时氖管不发光或微弱闪光,而且在短时间内0.22kV单相用电灯具...
10kv线路接地
有哪些信号
答:
再有,
若10系统发生单相接地,零序电流会增大,会启动小电流选线装置,小电流选线装置会选出故障线路
。同时,系统中的消弧柜会发出报警信息,若是弧光接地,消弧柜会将弧光接地转化为金属性接地,接地相的真空接触器会动作。
10kV线路
发生金属
接地
,会有什么现象及如何处理
答:
如果是单相接地,接地相电压为0V,其它两相电压升高到线电压.母线PT开口三角电压升高到100V
,中控室会发出单相接地信号。可采用分段查找的办法找到故障点并切除。如果是两项或三相金属接地,就是短路了,线路保护装置会立即动作于跳闸。
变压器
10KV
侧单相
接地
时问题
答:
10kV
单相
接地
的现象如下:1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压增大。...
单相
接地故障
的故障特征
答:
单相接地是
10kV
(35kV)小电流接地系统单相接地,单相
接地故障
是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电
线路
上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。
请问高压
10KV
进线柜出现速断、
接地
、失压保护,母联柜出现接地保护,还有...
答:
瞬时性
接地
短路
故障
发生在架空线的几率比较高,起因可能有:高空抛物(比如录音带、广告布条、铝箔纸、鸟类排泄物等)、树木碰撞、大雾、阴雨等。在户内设备中出现该故障则大多出现在柜内母线上,检查出线侧的主回路应该会发现一些迹象。可能的原因有:规定电缆桥架固定用的细金属丝落入柜内、小动物窜入...
...我是一名配电
线路
工,想了解一下
10KV
单相
接地
的一些相关问题,请您...
答:
1、当发生
10KV
单相
接地
时,系统并没有发生“短路”
故障
而跳闸,三相平衡对称关系还存在,10KV系统是可以继续运行的;“中性点不接地系统”供电可靠性比较高;2、接地后,接地相电压降低,视具体情况可以降低到“0”;未接地相电压升高,视情况可以升到线电压,也就是升高1.732倍;这种过电压对设备的绝缘...
电力系统
10KV接地
系统和不接地系统发生单相
接地故障
时,分别时什么情况...
答:
10kV接地
系统发生单相接地,因为可以通过中性点形成回路,就跳闸了。10kV不接地系统发生单相接地,因为不能形成回路,不会跳闸,只会发信号,可以运行两小时。接地相电压为0,非接地相升高为线电压
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10