请问郭老师:10KV不接地系统,PT一定要Y/Y/开口三角接线,而不能用V/V接线吗?另外规范要求母线上应装设接
另外规范要求母线上应装设接地监视装置,有哪些措施可以实现 ?
举报该问题
推荐答案 2010-09-10
1、对于10KV系统,按规程要求是应该装设“接地监视装置”,以监视10KV系统是否接地,所以早期的系统中,各电压监测点都采用了“Y/Y/开口三角”接线的电压互感器;该电压互感器能够监视接地的关健在其一次侧的绕组中性点是直接接地的,当系统发生单相接地后,该接地相就没有电压了,其二次的开口三角就会产生电压,当检测到这个电压后,就说明系统是接地了;
2、后来人们发现,当系统中“Y/Y/开口三角”接线互感器多起来后,由于系统中经电压互感器一次侧中性点接地点的增多,发生铁磁谐振过电压的几率多起来了;为防止铁磁谐振过电压,人们多将主变安装地的主变电站的母线PT,采用“Y/Y/开口三角”接线互感器,而下面分配电室内的电压互感器,多采用V/V接线,或采用“Y/Y/开口三角”接线时,其一次侧中性点不再接地运行,从此也就没有了绝缘监视的功能;分配电室没有接地监视功能是一样的,因为有接地监视时,一报警也不知道接地是在自己厂内,还是其它厂,还不如听主变电站的信息准确;
3、所以,V/V接线的电压互感器,放在主变电站的母线上是不合适的,放在下面分配电室的母线上是正确的。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILG8QILcR.html
其他回答
第1个回答 2010-08-30
在所有不接地系统中,要监测绝缘情况(接地),只能通过电压来反映,因为自绝缘正常时三相电压时平衡的,开口三角型电压很小,几乎为0,但三相电压不平衡(接地)是,接地相电压为降低,未接地相电压升高1.7321倍,开口电压升高,如果你用VV接线方式的话你只能得到线电压,不能检测相电压,你就不能知道你那相的绝缘降低或接地了。在中性点直接接地系统中,因为中性点直接接地的原因,一但线路接地,那就有电流流过,开关就回跳,电压时不能反映的,
相似回答
电压互感器的变比为
10
/√3/0.1/√3与变比为10/0.1的具体区别是什么...
答:
前者为相电压,接成星形用于N相
接地系统,
后者为线电压,接成V-V形用于B相接地系统