220V150千瓦用多大的电缆

如题所述

根据原来是用的4*50+1*25的铜芯电缆,估计从配电房到办公楼是三相(380v)供电,再经过办公楼配电后单相(220v)用电。

现在是输电线径选择的问题(150米距离不考虑电压降)。 输电线

径选择的问题。应该先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。

三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 。

扩展资料:

400kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=360/0.53=755安。

如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆240平方毫米。

如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。

如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。

600安培的电流:

如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。

如果是远距离(几百米),铜电线240平方毫米,铝电缆360平方毫米。

如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。

参考资料来源:百度百科  ——电缆规格

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-23
220V150KW用多大的电缆可以按以下方案选择:
1、如果当地有三相四线供电系统,那么最好将这150KW负荷,尽可能的平衡分配为三个50KW,因为三相负荷每KW额定电流值为2A。所以,150KW负荷总电流就为100A,就可以选用25平方铜芯电缆了。
2、如果当地只有220V供电系统,那么这150KW负荷,按每KW4.5A计算的话,额定电流值就在675A。那么,电缆就可以选用2x185平方双芯铜电缆了。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-04-26
根据原来是用的4*50+1*25的铜芯电缆,估计从配电房到办公楼是三相(380v)供电,再经过办公楼配电后单相(220v)用电。你现在是输电线径选择的问题(150米距离不考虑电压降)。
输电线径选择的问题。应该先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为负载功率
U为线电压
三相是380V
cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75
,日光灯取0.5
你的150kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=150000/1.732*380*0.75=150000/493.62=304A
使用系数按0.8考虑:
304*0.8=243A
因为电感性负载的启动电流是额定工作电流的许多倍,虽然启动时间很短并不是同时启动,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
243*1.5=365A
根据电缆安全载流量表可选择185平方四芯铜芯电缆才可满足150千瓦负载最大电流要求,保证安全供电。
附某电线厂家的允许安全载流量表供参考。
第3个回答  推荐于2017-11-22
150千瓦的用电器,使用电源还是单相电源(220V),它需要的电流是682A,超出了国家线规表,只能使用两条120平方毫米的铜芯电缆并联给其供电了。本回答被提问者采纳
相似回答