55问答网
所有问题
当前搜索:
箱变接地规范做法图集
箱变
变压器地极要怎么埋在地下
答:
4,具体的
做法
:①该
接地
极为2组。每组用2根40×40MM以上角钢或直径40mm以上钢管,长度为2.5米以上,打入距地面800MM以下2.5米以上地下深处。上面用40*4以上镀锌扁钢或直径在16MM以上的圆钢,将三个接地极连接在一起后,连接至变压器专用接地螺丝上。②接地极与接地线连接处,必须使用搭焊,搭接处不...
箱变接地
如何做
答:
在没有特殊要求情况下,沿高压开关柜的宽度方向设TMY-25X3的铜排作为专用
接地
母线。每个功能单元应设与该接地母线连接的M12的接地桩或接地螺母。用截面相当于接地母线的铜排或软导线与该接地母线可靠连接,或通过与接地母线保持可靠电气连接的柜体与接地母线相连。该接地母线未端还要设有与接地网相连的M12的...
箱式变电站基础施工方法
答:
一、严谨开挖与清底
箱变
基础施工采用机械与人工的协同作业。首先,采用机械开挖,保持1:1的边坡防护,直至挖掘机触及持力层。后续由人工细致清底,确保挖至预设的扁钢底面,确保集水槽宽度为100mm,以保证后期排水系统的有效性。二、精细
接地
工程 扁钢需伸出基础顶层约1米,确保设备安装便利。扁钢焊接长度...
TN-C-S
接地
系统中,
箱变
低压侧电缆是4芯进主配电室,主配电室在分配四芯...
答:
TN-C-S
接地
系统,接进来是三相,零
地线
,出来是三相一零一火,
箱变
,主配电室,各个建筑物用镀锌扁铁连接接地,那是必须的,要重复接地。并且进来的4芯里的零线也要和地线重复接地
250KVA的
箱变 地线
要深埋多少米呀 怎么做呢 求帮助
答:
埋深约80~100cm,在用1.5m长的镀锌圆钢、角钢或钢管垂直打入地下做垂直
接地
体,间距2~2.5m打一个,一般视情况打4~6根,然后用镀锌扁钢连接(焊接)也出地面,侧接地电阻不大于4欧姆就行了,如电阻大于4欧姆,需再适当增加垂直街地体。希望对你有所帮助 ...
关于一根电缆钢带
接地
答:
默认大地电位为零,电缆头两端有良好的
接地
,没有电位差哪来的环流,就不会有发热之说了。如果象箱式变电站的高压电缆长度确实很短,电缆头只用一端接地个人认为还是可以的,但没有
规范
支持。根据国家建筑
标准
设计
图集
13D101电力电缆终端头和接头制作中所示,屏蔽层可以一起接地的,没有必要单独接地。
跪求箱式变压器构造
答:
组合式变压器(俗称美式
箱变
也叫箱式变压器)可用于终端供电和环网供电,转换十分方便,保证了供电的可靠性、灵活性。 采用双熔丝全范围保护方式,大大 稳博变压器降低了运行成本。 10kV套管电缆头可在200A负荷电流下多次插拔,在紧急情况下作负荷开关使用,并具有隔离开关的特点。 组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)采...
室外
箱变
到室内能用四芯铠电缆直埋吗
答:
总配电箱后五芯线)。如果室外预装式箱式变电站距离建筑物很近,又是单独为一幢建筑物配电,建议室外预装式箱式变电站采用TN—S
接地
系统(五芯线)。室外预装式箱式变电站到建筑物电源进户点可以采用铠装电缆直埋敷设,但建议穿管敷设(海泡石水泥管),敷设安装
做法
见有关电缆室外敷设的国标
图集
。
小区改造工程,各楼总配电箱处重复
接地做法
?
答:
如果有的话,摇一下
接地
电阻值,小于1欧姆就行,挖点下去,在地下焊出40x4镀锌扁钢(最好取二处),你说的侧墙如果也是山墙,那就很近,割条槽暗敷进总配箱接汇地排,或利用电缆钢导管过路进总箱(直埋电缆进总箱,肯定也要穿钢管的),当然最好是扁钢直接进箱。如果没有接地测试卡子,那只...
箱式变电站
箱变
外壳
接地
有什么要求?
答:
要想保证
箱变
不被雷击,就需要在其外部设置一个不属于设备主回路或者辅助回路的金属部件导地系统即
接地
要求。而且箱体内部也要保证每个元件通过不同的一对一线路连接,该线路也应该包含在主体的导地导体中。主体的导地导体的接地点必须有明显的接地装置,而且箱体内部必须有不少于两个与接地系统相连的端子...