答:
10kV接地系统发生单相接地
,因为可以通过中性点形成回路,就跳闸了。10kV不接地系统发生单相接地,因为不能形成回路,不会跳闸,只会发信号,可以运行两小时。接地相电压为0,非接地相升高为线电压
10kV系统发生单相接地
,接地相电压不为零,其大小和什么有关系_百度知 ...
答:
接地
相对地电压大小与接地阻抗大小有关。当为金属性接地,接地阻抗为零,
故障
相对地电压最低为零。弧光接地或经过阻抗接地,则故障相对地电压将大于零。
10kV系统发生单相接地
,单相保险熔断,谐振时,电压的特征是什么?_百度...
答:
10KV
是中心点不
接地系统
,
发生单相接地
后,由于供电回路的电容效应与电源的电感效应,可能会发生电压谐振,谐振时回产生过电压,最高记录能够达到3倍额定电压,而中心点也会发生过电压。电压特性是特然出现连续电压尖峰波
10KV单相接地
怎么处理?
答:
如果瞬停分流开关后接地信号仍然存在,说明该线路没有
发生接地故障
,应立即恢复供电,然后根据瞬停停止其他线路,不要全部断开用于搜索的传出线路。所以将
10kV
线路全部开路断开,就是去掉所有容性电流的限定,这样会造成
系统
容性电流斜线,剩余电流过大,导致消弧线圈失去灭弧作用,这对现场产生间歇性电弧放电,...
变电站电压等级110/35/10kV,
10kV系统单相接地
时 为何110kV、35kV侧电压...
答:
10kV系统
中性点不接地,发生单相接地故障时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压,即系统线电压并没有发生变化,故变压器中压侧和高压侧电压不会发生变化。ps:中性点不接地
系统发生单相接地故障
时,故障点只有很小的零序电流(即非故障相对地电容电流之和),而不会有很大的短路电流,也不会破坏...
为什么
10kv单相接地故障
时,电压互感器饱和?
答:
10kV
配电线路
发生单相接地故障
后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子...
10kV
线路
单相接地故障
有何特征?
答:
因为我国的
10kV
线路基本为不
接地系统
或小电流接地系统,所以
发生单相接地故障
时:1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是...
请问
10KV系统单相接地
后,下带用户变压器会出现啥状况啊。诚心求教_百度...
答:
1、我国运行的
10kV系统
大部分是中性点不
接地系统
,当10kV
发生单相接地
后,变压器后的低压系统根本不知道,没有任何影响,电压不会变化,也不会断电;但10kV系统接地毕竟是
故障
,所以要查找、检修,所以是需要停电的,从这点看,还是对低压用户产生影响的;2、在一些大城市,由于电缆的增多,接地后的接地电容电流非常之大,没有...
10kv单相接地
,对正在运行的10kv电机有什么影响?
答:
对电机有危害的.规程规定,只能运行两小时.因为电机对地电压上升为线电压,对绝缘有损害.
你好,请问一下: 如果
10KV
高压
系统
线路
单相接地发生
后,其它高压电机设备...
答:
10KV
采用的是三相三线中点不接
系统
。其中一相
接地
增加了其它两相对地的危险系数。但对正在运行的变压器、高压电机等没有影响。在这种状态下运行其它两相对地的电压升高,再有某相接地,就会造成短路事故。因此,有安全规定,在这种状态下运行不能超过两个小时。