变压器无功功率补偿器的问题
厂里是200千伏的变压器,每月有功用电量14000度,无功用电量10500度。请求高手指点有啥办法降低无功用电量,具体的配置,每月大概能减少多少度?谢谢!!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-12
1,无功功率补偿器补偿作用:在电力系统中的变电所或直接在电能用户变电所装设无功功率电源,以改变电力系统中无功功率的流动,从而提高电力系统的电压水平,减小网络损耗和改善电力系统的动态性能。
2,无功补偿:在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8FcIcQFF4FILRFIFcc.html
其他回答
第1个回答 2014-06-17
配置1套自动无功功率补偿柜,估计价格在8000左右,
如果你的电量不算变损的话,功率因数是0.8,如果加有功和无功变损,你的功率因数还低,如果供电局要求你的力率标准为0.9,你的罚款电费就是你的使用电费的5%,假设你本月使用电费12000元,就有力率电费600元,可能还要多
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-06-17
安装无功补偿。150KVAR,造价5-8千元。效果就是无功电量是有功电量的1/3左右本回答被提问者采纳
相似回答
无功功率
自动
补偿器
不能自动投入是什么原因造成的?
答:
无功功率自动补偿器不能自动投入原因:可把电流取线的两根线对换试一下,再看看电流取和电压取是否是同相,如不同相是不能正常工作
。1.无功功率补偿电容器一般用在变电站的中压部分或者配电站的400V部分。2.之所以这些地方会采用无功功率电容器,是因为:(1)
为系统提供一部分无功功率,降低线路损耗
(...
...白天基本没负荷,
无功补偿
控制器跟
功率
因数表数值有误差,总是超前...
答:
没到现场,缺乏足够的信息判断
。如果依据经验,像你说的,你的用电量很少,(比如:工厂还没有开工,或者下班后所有的设备都停机了,只有少量照明用电,等等),那你看到的情况应该是无功补偿控制器的显示的误差造成的。通常,相当多的无功补偿控制器在低负荷的情况下,
功率因数的测量误差很大
,这是追求...
变压器无功功率
自动
补偿
控制
器问题
。
答:
设备的负荷越重,常规情况下,需要的无功功率就越多,那么,需要投入的补偿电容器的总容量也就越多
。所以,你看到的情况是正常的。不管谁给你装的设备,你的功率因数如果低于0.9,绝对要被罚款的,当然,罚款多少还要看你一个月的平均功率因数是多少。供电局是以你用电的月均功率因数来计算罚款,这...
无功功率
自动
补偿器问题
答:
功率因数分超前和滞后两种状态,在滞后状态下,系统负载为感性负载,这时的无功分量叫正向无功,
投入电容补偿就会减轻滞后状态,提高功率因数
。你遇到的问题是,系统已经处于超前状态,属于容性负荷,系统产生了反向无功后,再投入电容只会加剧超前状态,功率因数会越补越低。
无功功率补偿器
出现这是什么情况 需要怎么处理 会不会有力调电费_百度...
答:
你的
无功补偿
那个控制
器的
电流信号消失了 两种情况,第一种,你的
变压器
处于空载,应不必担心力率电费的事情,因为只要你在变压器带载时补偿到0.95以上就可以 第二种,控制器取样用的电流互感器损坏,或者电流信号线短线(脱线),应在变压器断电后进行检修更换!当然电压信号线断线的情况也会有如上情况,...
大家正在搜
变压器的有功功率和无功功率
无功功率补偿器设置功率因数
变压器的无功功率是恒定的吗
变压器多大才安无功补偿器
无功功率补偿器设置
无功功率补偿器设备一般包括
无功功率补偿器说明书
无功功率补偿器电路图
电力无功功率补偿器
相关问题
变压器无功功率自动补偿控制器问题。
无功功率自动补偿器不能自动投入是什么原因造成的?
无功功率自动补偿器问题
有关电容补偿器补偿无功功率问题!以及电流降低了好处是什么!
50的变压器智能无功功率自动补偿器怎么设置?
我有160KVA变压器没有开启无功功率补偿器损失多少电呢?
为什么无功功率补偿器不能自动补偿
无功功率补偿器到底是怎样起补偿作用的?