55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器多大才安无功补偿器
...从有利于节点的角度,是否安装有功、
无功补偿器
?
答:
安不安装无功补偿装置不是可以由你自行选择的,
执行功率因数考核的客户(100kVA及以上)均应装设无功补偿装置
。
配
160KW变压器无功补偿
应该怎么配
答:
一般来说,
配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%
,对于160KVA的配电变压器,补偿量约为32Kvar~64Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取50Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
250变压器
需要
多大无功补偿器
答:
按经验计算
250*0.3=75kvar
。
...安的
变压器
,供电所要我安装一个
无功
率因数
补偿器
,我是外行,还请推荐...
答:
160的变压器配80kvar就可以
个人觉得,
一万以内
!你还不如直接找供电所的做!省的在以后用电的时候,他们找麻烦!!
我厂的
变压器
是100KVA的,需要用
多大
电容
补偿器
,现在没有装,每月电力局...
答:
看你们厂是电机是些什么,如是电焊类的,得配50KVAR左右的,如是普通加工的,按配电容量的30%配变行了,就是30KVAR
大家好 我想问一下160KVA的
变压器
配
多大
的
无功补偿器
答:
一般按容量的30%
补偿
更准确的要看你的最大负荷是多少,以及负荷种类 如果基本是电动类负荷,功率因数一般只有0.85,就要按最大负荷的60%补偿 对照明、动力混合的负荷,动力占大部分,功率因数一般有0.9,就要按最大负荷的50%补偿
250
变压器
需要
多大无功补偿器
?
答:
250
kVA专用变压器,普通工业用电,可选自动集中静态三相共补装置。容量100一150kvAR/10台能满足要求。
630KVA
变压器
如何选择低压侧
无功补偿
答:
在低压侧装设低压无功电容补偿柜,采用集中补偿方式。根据
变压器
容量的60%作计算容量,按将力率提高至0.95时每KW功率需要电容
器补偿
量0.691千乏计算,即630*60%*0.691=261千乏,根据电容补偿柜大小分成几组,用自动
无功补偿器
控制。希望能给你帮助。
请问200KVA
变压器
怎么匹配
无功补偿器
?
答:
以变压器效率0.8计算有效负载约
160KW
附近,若以负载平均功率因数从0.7提高到0.95时,每KW需电容补偿量为0.691KVar,所需总电容补偿量:160×0.691≈111(KVar)
请问如何根据电力
变压器
容量选择
无功补偿
电容器的大小,有什么公式吗...
答:
变压器
容量S,
补偿
后的目标功率因数cosΦ2,需要的补偿量Q=Q2-Q1=S*(sinΦ1-sinΦ2)。此处S即为变压器的容量,如果考虑变压器的利用率的话最好根据有功来算,Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)。现实中要适当扩大这个补偿值,因为考虑到电容的出力等诸多因素,也可以根据经验30%-40%的配比。。。