人工接地
有哪些要求?
答:
接地装置是接地体与接地线的总称。埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,称为接地体,又称接地极。它按设置结构可分为
人工接地体
与自然接地体两类。人工垂直接地体的安装要求是:1.不应埋设在垃圾、炉渣、有强烈腐蚀性土壤处,遇有上述情况并不可避免时应换土;2.接地体与建筑物及人行道的...
什么是自然接地体,什么是
人工接地体
,两者有什么区别
答:
自然接地体:具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。
人工接地体
:埋入土壤中或混凝土中直接与大地接触的起散流作用的金属导体或非金属导体称为人工接地体。区别:1、材料区别:自然接地体通常为金属井管、...
筏板基础
防雷接地极
如何施工
答:
由于筏板基础的特殊性,相当于把整个基础包了一层电阻值极高的防水层材料,不能象其他基础那样直接引入大地,接地电阻值要高一些,我们可以通过做
人工接地
装置这个办法来达到要求,就是从建筑周围的地下1米左右的地方(有引下线的柱处)引出若干根接地线(热镀锌扁钢或圆钢)作人工接地装置的预留。我们...
防雷接地
的做法?
答:
4、
接地体
(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、基础接地工程完工后,在各
接地极
引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R必须<1欧姆。6、
防雷接地
在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的...
机房
防雷接地
的详细做法
答:
1、
防雷接地
完全可以利用建筑基础里的钢筋作为
接地体
,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做
人工接地
的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,...
避雷针
接地
是怎么接地的?
答:
要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因素决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。在对
人工接地体
进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,进行准确设计。
如何做
接地体
答:
而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为
人工接地体
。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。人工接地体包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地体、接地模块、“高导模块”等。具体参考接地规范,
防雷接地
、设备接地、静电接地...
地下室
防雷接地
怎么做
答:
在距室外地坪1m处,由引下线焊出-40*4镀锌扁钢引至外面土层作备用接地极连接线。建筑结构完成之后,对接地电阻进行测试,当实测接地电阻不满足要求时,由此连接,补打
人工接地极
。④、均压环:从建筑45米起,每三层利用结构圈梁内两根主筋通长焊接,并与引下线可靠焊接,形成均压环。⑤、高层建筑门窗...
防雷接地
埋地部分采用什么材料
答:
埋于土壤中的
人工
垂直
接地体
宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体 宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。接地线应与水平...
人工防雷接地
和基础接地的区别及要求
答:
现在一般要求是基础接地必须作为联合接地的一部分,也就是
防雷
、静电、保护接地全部接到基础接地上,当基础接地达不到要求时再补加
人工接地
,也还是要和基础接地连在一起的