55问答网
所有问题
当前搜索:
防雷等电位接地做法
探析建筑
防雷接地
是
怎么做
的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
接地
体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,做防腐处理。基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R<1欧姆,未能达到要求时,须增加人工接地极,直到符合要求为止。3、
避雷
引下线...
机房
防雷接地
的详细
做法
是什么?
答:
3、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接
,严禁在一个接电线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。4、建筑物等电位连接干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等...
机房(安装工程) 地面的
防雷接地
具体
做法
答:
等电位
连接 为防止地电位反击,需把所有接线应设置等电位连接防护装置。具体
做法
:在计算机机房静电地板下距四周墙壁750px处,用30×3mm优质紫铜排铺设一周闭合母线排,将计算机设备的直流工作地、保护地、
防雷
地等以最短距离连接到铜排上与母线排形成等电位连接,母线排通过35平米多股铜芯线与安全地接。...
路灯
防雷接地
怎样处理?
答:
3、庭园灯的
防雷接地
(1)由于庭园灯处于不具备
等电位
联结的潮湿场所,因此不应采取TN系统,应采用TT系统或局部TT系统。这时应有RCD作接地故障保护。(2)对于TN系统供电的情况下的庭园灯可采取局部TT局部保护系统,即单独设置保护接地装置,在安装RCD的情况下,可把灯杆基础理解为接地装置而不再打接地...
地下室
防雷接地怎么做
答:
⑥、管道接地:伸出屋面的金属管道均需与接地相连,进出地下室的金属管道均需做等电位连接
。伸出屋面金属管道利用焊接货金属抱箍与暗装避雷网连接。进出地下室的金属管道利用抱箍与等电位接地系统相连。⑦、等电位接地:地下室设置等电位接地总箱,各个场所(电气管井和管道井内)设置局部等电位端子板。所以...
卫生间局部
等电位
的
做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,
等电位做法
采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
基础
防雷接地
如何施工
答:
基础
接地
引下线
等电位
均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/
避雷
带。一、基础接地桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度6d,单面焊接焊接长度12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙...
接地防雷
工程施工步骤有哪些
答:
●在建筑物的变形缝处应做
防雷
跨越处理。(4)电气
接地
施工
方法
:目前,根据《住宅设计规范》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总
等电位
联结;a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求;b.开关柜、...
机房
防雷接地
如何做
答:
2. 利用大楼钢筋做地网 新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(对角或对称的钢筋),用氧焊接通后再焊在两根伸出柱面的M12以上铜螺纹管上,作为接地端,引线至机房,与
等电位接地
汇流排连通,等电位接地排可设在防静电地板下面。3.简易接地体的设置 4...
塔吊重复接地和
防雷接地
的具体
做法
是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成
等电位
体,最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的重复接地和机械的
防雷接地
可...