55问答网
所有问题
当前搜索:
什么情况下人工接地
人工接地
体与自然接地体有何区别?
答:
慎族旅如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体
。而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。穗迹一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地...
防雷 接地线 有基础做接地极 还用人工接地体
不 是不是还要预留
什么
时 ...
答:
2:原建筑没有做基础接地
,则也需要增设人工接地极 3:建筑物没有基础(例如某些简易仓库),则需要做人工接地极 简单总结:人工接地极是自然接地体(例如基础接地)的补充,如果自然接地体接地电阻已达标,则不需要用到人工接地体 人工接地体分水平接地体和垂直接地体两种,通常情况下是混合使用,这样效...
什么
时候要设置
人工接地
体呢?
答:
电阻值不能满足规范要求时,必须设置人工接地体
。看您说的这种情况,应该是属于自然接地不能满足接地阻值要求的情况。例如:
车间的钢结构自然接地
。再比如:筏板基础的网片钢筋接地。当建筑物主体工程完工以后,在预先设定的测试点测试,其接地电阻值要求 是:
防雷保护接地不大于4欧姆
。变压器工作接地不大于1...
10KV及35KV系统发生单相
接地
时,在
什么情况下
可采用
人工
转移接地的...
答:
在中性点非直接接地或经消弧线圈接地的系统,且接地点在配电设备上,而又无法用断路器直接断开故障点时
,为了缩小停电范围,可采用转移接地点方法,将接地设备停用,然后再接触人工接地点。
我想问一下:
人工
转移
接地
方法是什么意思,在
什么情况下
使用
答:
人工
转移
接地
法是机电设备停运检修时做的保护手段,尤其是在一侧带电另一侧检修时必须的安全保护手段,目的是为了达到反送电,突发带电给人身造成危害的重要安保手段。
为
什么
做了自然接地体还要做
人工接地
线
答:
难道还要把大楼钢筋地基或者金属管道挖开吗?
人工接地
线就是专门为接地而用,从利用角度上来说不影响其它使用性质,当有需要针对接地要求重设、修补或者扩展有针对性。从效果来说,自然接地不一定比人工接地差,只不过就是因为它是兼用的,并不是主要用途,当发生二次改造或者维修就会带来麻烦 ...
临时用电施工组织设计
接地
装置?
答:
临时用电施工组织设计接地装置是
什么
?下面中达咨询为大家详细介绍一下。1、接地体 接地体分为自然接地体和
人工接地
体两种。(1)自然接地体 自然接地体是指原已埋入地中并兼作接地体用的直接与地接触的金属物体,例如原已埋入地中的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、电缆(铅包电缆除外...
人工
转移
接地
答:
原有
接地
设备不能使用,不够使用要求,设备搬迁,接地条件变化,都需要
人工
转移接地。此时需要你将原有接地系统通过人工处理【牵线】等,牵到【人工】设置的另外一个接地点良好接地。
土建到哪个阶段时,就要做
人工接地
极
答:
主体完成后,用接地摇表测试接地电阻超过设计要求(即不符合设计要求),需做
人工接地
。你可能追问:为
什么
基础完成了不测而非等到主体完成了呢?回答:接地电阻测试应在测试点和屋顶避雷网上测试。夜深了,祝我自己晚安啦,祝您工作顺利!
接地
干线安装方法是
什么
?有网友知道吗?
答:
4、接地体核验:接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阴应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;当利用
人工接地
体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、...