答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般
接地极
打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的
人工接地
网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
垂直
人工接地体
与水平人工接地体都是什么?有什么区别
答:
区别:一、
接地极
方式不同 1、垂直
接地体
是铜棒、钢棒、角钢作为接地极,垂直的打入地面。2、水平接地体是接地钢筋或扁钢,是水平埋设的。当然,接地极一般有很多根,接地极每隔6-8米打入一根(以设计为准),各接地极之间仍然需要水平埋设的钢筋或扁钢连接起来。二、具体范畴不同 1、垂直接地体有圆钢...
防雷
接地线 有基础做
接地极
还用
人工接地体
不 是不是还要预留 什么时 ...
答:
1:原建筑物已利用基础钢筋做好接地,但不达标,则需要增加
人工接地极
(水平、垂直接地体)2:原建筑没有做基础接地,则也需要增设人工接地极 3:建筑物没有基础(例如某些简易仓库),则需要做人工接地极 简单总结:人工接地极是自然接地体(例如基础接地)的补充,如果自然
接地体接地
电阻已达标,则不...
防雷
: 为什么
人工接地体
距离人出口或人行道的距离是3m
答:
雷电流是种高频电流,当其流过导体时,导体的电阻将百倍于工频电阻,在瞬间将产生较大的电位,但是瞬间就释放进大地了,离开20m处很有可能就是电位为零的。所以
人工接地体
应远离人员进出较为频繁的房屋周边3m,若无法解决时,接地装置上的路面要覆盖绝缘物质,如沥青等。
防雷人工接地极
为什么不能提前打呢?
答:
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时
接地
线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而...
人工
挖孔桩基做
防雷接地
级如何做,
答:
1、在每个桩从其中两根主筋(就是外圈的)焊接引出两根镀锌扁钢,然后把这两根镀锌扁钢(其他相同),焊道一根上扁钢,然后把这根扁和其他柱子联起来。2、最好检测一下接地电阻。3、
防雷接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
防雷人工接地
装置可以打在道路下吗?
答:
为降低跨步电压,防直击雷的
人工接地
网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1.水平
接地极
局部埋深不应小于1m;2.水平接地极局部应包以绝缘物;3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。所以,正常情况下不应将接地装置打...
人工接地极
接地导线
答:
人工接地极
接地导线通常就是普通的16-25mm2的绿黄双色单塑电线。人工接地极接地导线通常是分建筑物的状态的 假如:着重考虑
防雷
地极的接地导线,基本采用16mm的常规标准用线,小一些用10mm2;独立小屋的住宅单元,采用的接地线与相线一致,这是规范起码的要求 共地技术与
人工接地体
的连接不是用导线呢。
制作安装
人工接地
有哪些要求?
答:
人工
垂直
接地体
的安装要求是:1.不应埋设在垃圾、炉渣、有强烈腐蚀性土壤处,遇有上述情况并不可避免时应换土;2.接地体与建筑物及人行道的最小距离一般不小于1.5m;3.垂直接地体应按设计要求敷设,但最少不得少于2根;4.接地体应采用镀锌钢材,垂直接地体应选用如下钢材:钢管:Ф50mm(2in)或...
什么是自然接地体,什么是
人工接地体
,两者有什么区别
答:
1、材料区别:自然接地体通常为金属井管、钢筋混凝土基础、行车的钢轨等。
人工接地体
最常用的为直径50mm,长2.5m的钢管。2、铺设区别:如果利用自然接地体能满足接地电阻要求时,则可不必另设人工接地体,但发电站、变配电所以及有爆炸危险的场所的接地装置等除外。3、使用区别:当利用自然接地体还不能...