55问答网
所有问题
当前搜索:
接地极
什么叫主接地?局部
接地极
?辅助接地极?
答:
一、主接地:主接地母线又称“总接地端子”,它是用于整栋建筑物公共接地的,又比上面的接地干线高一个层次。一般每栋建筑物只需一个主接地母线,它的一端连接的是接地干线,另一端连接的是保护器类装置,最好也采用专门的屏蔽护套。二、局部
接地极
:局部接地极指在集中或单个装有电气设备(包括连接动...
接地极
怎么制作?
答:
制作方法解说:1、选择一块人员很少经过的空闲之地备用。2、找一个或多根一头带尖头的,长约1.5米及以上的40x40mm角钢,或直径50mm的钢管,或直径在20mm的圆钢,直接敲打至地面以下备用。3、取16mm及以上圆钢,或10mm及以上的铜芯线,将
接地极
引入室内,或引入用电器的金属外壳之上。4、用接地摇表...
接地母线和
接地极
的区别在哪里?
答:
一、结构不同:1、
接地极
就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在电气工程中接地极是用多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。2、接地母线指的是与主接地极连接.供井下主变电所、主水泵房等所用电气设备外壳连接的母线。是指将电流或电压接入接地网的连接线,...
局部
接地极
安装标准
答:
(1)设置在水沟中的局部
接地极
应当用面积不小于0.6平方米、厚度不小于3mm 的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成,并平放于水沟深处。(2)设置在其他地点的局部接地极,可以用直径不小于35mm、长度不小于1.5m 的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并全部垂直埋入底板;也可用直径不小于22m...
谁能说请
接地体
和
接地极
的区别
答:
接地极
与
接地体
的区别 按规范统称为接地装置.但人们喜欢把人工接地装置(与现有的建筑物无关,需另外增设的,如打角钢桩)称为人工接地极.把利用建筑物基础钢筋的接地装置称为基础接地体.由此可见,极是较小的点,用于人工接地装置.体是较大的面,用于自然接地装置.但较小的点,不是打桩,而用模块,又称为...
什么叫
接地极
?有什么作用呢?
答:
接地极
就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在电气工程中接地极是用多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。当接地极用于强、弱电时,电阻必须小于1,使用的材料必须是耐腐蚀的钢板。强弱接地极电线不能从同一个地方引出,两者必须相距3m以上。如果设备有抗干扰的...
接地极
标准接地极的标准是什么
答:
1、井下主
接地极
应用耐腐蚀钢板制成,其面积不得小于0。75m2、厚度不得小于5mm;局部接地极用两根长度不得小于1m、直径不小于22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透孔,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15°),并必须埋设于潮湿的地方。2、两管之间相距5m以上,垂直埋深不得小于0...
接地极
是什么意思?
答:
意思是用∠50×5mm的等边角,长度为2500mm做垂直
接地极
。也可表示为接地极:热镀锌等边角钢∠50×5mm L=2500mm。镀锌角钢接地极,50是边宽50mm,5是厚度5mm,2500是长2500mm。
接地极
要打到多深才安全呢?
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般
接地极
打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
接地极
与
接地体
有什么区别?
答:
接地极
和
接地体
的作用是一样的,接地极是比较小的接地装置,接地体是较大一点的接地装置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地极是什么东西
绝缘斗臂车接地极图片
加接地线
接地极干嘛的
接地极图片
接地极做法示意图
接地宝充电可靠吗
漏电保护开关标志符号
接地极又叫