55问答网
所有问题
消防喷淋头下坠距离最大多高
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-03-01
喷淋头的溅水盘与吊顶或楼板的距离不能少于7.5cm 且不能大于15cm,吊顶型的不受上边所说的距离限制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8c8R44RRce4Gec8cRQ.html
相似回答
直立和
下坠
型
喷头
有什么区别?
答:
五、安装处的区别:直立式喷头安装在无吊顶处或吊顶内净空大于800MM时,喷头溅水盘据顶板低7.5-150mm安装。下垂式喷头安装在有吊顶处,其装饰盘与吊顶面层相平,溅水盘露出吊顶面层。六、喷水方式的区别:直立式喷头向上喷水,下垂式喷头向下喷水。参考资料:百度百科-
消防喷淋头
...
解读新《建筑设计
防火
规范》
答:
条文示例九的8.1.7条与现行规范的规定不相同,
现行规范考虑水泵接合器、消火栓等室外消防设施与建筑外墙的距离一般为5m
。考虑建筑物上部有坠落物下坠时,不致伤及消防队员。而现在考虑建筑物的墙体外倾等因素,“与建筑外墙一定距离”难以规定具体数字,改为与建筑外墙一定距离的相对安全位置或采取安全防护措施。安全防护措...
悬赏《建筑设计
防火
规范》(GB50016-2014)
答:
《建规》规定水箱设在建筑物
最高
位置;《高规》强调最不利点消火栓的静水压力。
消防
水泵接合器的设置,《建规》强调设置;而《高规》对超过消防车供水能力的楼层不强调消防水泵接合器的设置。消防水泵的设置,《高规》强调设置;《建规》并未规定多层建筑一定要设置消防水泵。消防备用泵的设置,《高规》强调设置;《建规...
消防
水池的国家标准设计规范
答:
三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,
一般不宜小于5m,最好也不大于40m
。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物...
怎样安装
消防
管道
答:
喷淋
管道
最大间距
(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0 6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道...
大家正在搜
消防喷淋离墙距离
喷淋头距离灯的距离要求
喷淋头一般距离顶多少
喷淋间距不大于多少
喷淋安装距离规范
喷淋与灯的距离规范
喷淋间距不低于多少
喷淋管道带喷头数量
喷淋间距规范