55问答网
所有问题
当前搜索:
水平接地体埋深不少于1米以上
接地网的
接地体
如何敷设?
答:
水平接地
网用大于35平方米的铜电缆剥皮,然后适当涂导电胶,水平接地网线槽距地面500mm,线槽宽度200mm。线槽上应放置无水聚合物减阻剂和适当的填料,并按网格形状铺设带导电胶的电缆,然后将埋土夯实。接地网的接地距离可按1.5×1.5/3.0×3.0m布置,每个交叉点作为垂直
接地体
的连接点。最后,...
基础防雷
接地
焊接做法
答:
如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,
不少于
三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。4、
接地
...
工地配电箱
接地
柱应埋地深度是多少?
答:
工地配电箱接地
埋深
,
接地极
长2.5m,打入地下3m,顶端在地面下
不小于
0.5m。配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,...
农村如何自已安装地线
答:
3、焊接 把扁钢放在角钢上面,与每根角钢都焊接在
一
起。焊接完成后,就是一个口朝下的“山”字。焊接完成后,
接地体
基本上就完成了。4、接线 把电线拿过来,在“山”字中间那一竖对应的扁钢上打孔接线,或直接焊接到扁钢上。5、引线 此时的电线,就是地线了。把这根线引入配电箱内,接在配电箱...
配电箱重复接地
接地极埋设深度
是多少?
答:
接地极
用5毫米×5毫米角钢2.5米打入地面以下0.6米,接地电阻达不到设计要求的,需要间隔5米打入多根用扁钢连接。
对
接地
装置的安全要求是什么?
答:
垂直
接地体
的间距一般为其长度的2倍,
水平
敷设时的间距一般为5m。接地装置的敷设,应远离易燃易爆介质的管道;低压接地装置与高压侧的接地装置应有足够大的距离,否则,中间应加沥青隔层。8)接地线不得串联使用,必须并联使用 (9)接地装置的
埋深
一般应大于0. 6rn,且位于冻土层以下。(10)接地电阻必须...
零线
接地
时有何要求?
答:
一
、应便于检查。二、敷设位置不应妨碍 。采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用
水平
敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工
接地体不
应
少于
二根,采用垂直敷设时,入地深度不应
小于
2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面
埋深
当无设计要求时...
防雷知识内容
答:
到接地分汇集排的
水平接地
分汇集线用VV-1X35mm2连接,到金属管道和设备金属外壳的水平分汇集线用BV-1X25mm2连接。
接地极
按每隔5m打L50×50×2500的热镀锌角钢,
埋深
0.8m。图8.20 联合接地 知识拓展:民用建筑物的防雷等级 ① 一类防雷建筑物 具有特别重要用途的建筑物;国家级文物保护的建筑物及...
就是没焊避雷针,单独地线怎么作
答:
接地体又可分为
水平接地体
和垂直接地体。接地体的接地电阻值取决于接地体与大地的接触面积、接触状态和土 壤性质。垂直接地体之间的距离为5cm 左右,顶部
埋深
0.5-0.8m,接地体与道 路或通道出入口的距离
不小于
3m,当小于3m 时,接地体的顶部处应 埋深1m
以上
,或采用沥青砂石铺路面,宽度超过2m。
实际建筑电气中比较重要的规则是什么啊?
答:
按GB50057-94第3.2.4 条、第:3.3.5条、第3.4.3条、第4.4.3条规定,接地装置:应在地面50cm以下,第4.3.5条还规定:防直击"雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应
小于
3m,当小于3m时
水平接地体
局部
埋深不
应小于1m或采取绝缘保护措施。建筑物基础埋深通常由基础自身高度、地面下预埋管线高度及防冻防腐蚀深度...