答:
第4.3.3条 接地体
深埋
地下接触良导电性土壤,泄放电流效果好,
接地体埋
得愈深,土壤湿度和温度的变化愈小,接地电阻愈稳定。根据计算,在均匀土壤电阻率的情况下埋得太深对降低接地电阻值不显著。实际上,接地装置
埋设深度
一般
不小于
0.5~0.8m,这一深度既能避免接地装置遭受机械损坏,同时也减小...
关于避雷针 雷击的一瞬间 避雷针的地线附近会不会形成跨步电压?如果...
答:
不过建筑物在土地表面的
接地
点附近还是有跨步电压的,所以如果是在屋外 不要离的太近。注一:法拉第笼是一个由金属或者良导体形成的笼子。是以电磁学的奠基人、英国物理学家迈克尔·法拉第的姓氏命名的一种用于演示等电位、静电屏蔽和高压带电作业原理的设备。它是由笼体、高压电源、电压显示器和控制...
浅析三级防雷建筑物设计施工中的问题?
答:
3. 防雷设施与人、金属管道等的安全距离未得到充分考虑,可能导致雷电反击现象。例如,当引下线为4组时,人与引下线之间的安全距离应大于0.757
m
,而实际施工中很难保证这
一
距离。4. 接地装置的埋地深度不足,可能导致跨步电压在安全范围内。例如,当
接地体
为
水平接地
带时,
埋深
0.8m时,跨步电压已...
配电箱
接地极
长度是多少米?
答:
工地配电箱接地
埋深
,
接地极
长2.5m,打入地下3m,顶端在地面下
不小于
0.5m。配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,...
防雷
接地
做法
答:
如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,
不少于
三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。4、
接地
...
路灯基础
接地
规格什么要求
答:
参照《民用建筑电气设计与施工》-照明控制与灯具安装
接地极
用SC50 L=2500mm;接地线用40X4镀锌扁钢。直接跟基础螺栓焊接在一起。
接地体
(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
对
接地
线的安装有哪些要求?
答:
地线的安装的要求:接地装置的连接应可靠、无条件焊接的场所、接地线的焊接应采用搭接焊和接地线与电气设备连接时采用螺栓压接。相关知识:
1
、接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。
接地体
与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。2、接地线的焊接应采用搭接焊,其...
浅析三级防雷建筑物设计施工中的问题?
答:
的民用建筑物,有许多类似的工程不该设置防雷却按三级防雷设计施工了,施工后的防雷接地装置如图
1
所示。其中8组引下线均利用结构中的构造柱的412主筋,
水平
环路
接地体埋深
1m,距楼外墙1m。
以上
钢材均为镀锌件,则共需镀锌钢材0.192t,人工费2950元,定额预算工程直接费约0.75万元。类似这种三级防雷以外的住宅楼、办公楼及...
接地体
为什么一般只
埋深
O.60.8m
答:
5m
接地体
一般只
埋深
O.60.8m,主要考虑是刨除表土或表面的杂质(石头沙砾等),如果是优良的农耕地就可以浅很多 越深,导电越好,就像大树的根须一样扩散效应越好,现在技术常常利用高层建筑的地桩作为地极,农村的几层楼房的地桩同样是地极,从十几米到几十米都有 ...
110KV的变电所防雷
接地
资料怎么做?
答:
接地体
的接地电阻值取决于接地体与大地的接触面积、接触状态和土壤性质。垂直接地体之间的距离为5m左右,顶部
埋深
0.5~0.8m。接地体与道路或通道出入口的距离
不小于
3m,当小于3m时,接地体的顶部处应埋深1m
以上
,或采用沥青砂石铺路面,宽度超过2m。埋在土壤中的接地装置连接部位应按规范规定的搭接长度...