变电站的防雷接地技术
摘要:详细分析了雷击发生时,变电站电气设备可能受到的干扰和损
害,提出了在变电站设计时应采取的防雷保护措施。
关键词:变电站、雷击、电磁干扰、等电位、接地装置
1、提出问题
沿海地区的年雷暴日高,发生雷击事故的概率大。因此,在变电站的
设计过程中,为保护变电站的设备安全,提高其供电可靠性,优化防
雷设计方案,加强变电站的防雷安全措施,最大程度的减少雷击事故
的发生,有着极其重要的意义。
本文仅对变电站内的电气设备、控制保护系统的防雷保护、防静电和
防干扰屏蔽措施进行探讨。
2、接地装置
保护和屏蔽措施都要求有科学可靠的接地装置。
2.1 接地体
接地体可分为自然接地体和人工接地体,设计中通常采用人工接地
体,以便达到所规定的接地电阻,并避免外界其他因素的影响。人工
接地体又可分为水平接地体和垂直接地体。
接地体的接地电阻值取决于接地体与大地的接触面积、接触状态和土
壤性质。
垂直接地体之间的距离为5cm 左右,顶部埋深0.5-0.8m,接地体与道
路或通道出入口的距离不小于3m,当小于3m 时,接地体的顶部处应
埋深1m 以上,或采用沥青砂石铺路面,宽度超过2m。埋在土壤中
的接地装置连接部位应按规范规定的搭接长度焊接以达到电气连接。
焊接部位应作防腐处理。
2.2 接地线
接地线即接地体的外引线,连接被保护或屏蔽设施的连线,可设主接
地线、等电位连接板和分接地线。
防雷接地装置的接地线即防雷接闪装置的引下线,可采用圆钢或扁
钢,两端按规定的搭接长度焊接达到电连接。
防静电保护和防干扰屏蔽装置的主接地线一般采用多股铜芯电缆,分
接地线采用多股铜芯软线。
3、防雷保护措施
防雷措施总体概括为2 种:①避免雷电波的进入;②利用保护装置将
雷电波引入接地网。防雷保护措施应根据现场常见的雷击形式、频率、
强度以及被保护设施的重要性、特点安装适宜的保护装置。
3.1 避雷针或避雷线
雷击只能通过拦截导引措施改变其入地路径。接闪器有避雷针、避雷
线。小变电所大多采用独立避雷针,大变电所大多在变电所架构上采
用避雷针或避雷线,或两者结合,对引流线和接地装置都有严格的要
求。
3.2 避雷器
避雷器能将侵入变电所的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以
内。我国主要是采用金属氧化物避雷器西方国家除用外,还在所有电
气装置上安装空气间隙,作为失效后的后备保护
3.3 浪涌抑制器
采用过压保护器防雷端子等提高电气设备自身的防护能力,防止电气
设备、电子元件被击坏。在重要设备的电源配入、配出口均应加装电
源防雷器,选用的电源防雷器具有远传通讯接点,接入后台管理机。
当发生雷击事故时,如电源防雷模块遭到损坏,在后台监控机上就能
显示其状态。在控制、通讯接口处加装浪涌抑制器。
3.4 接地装置
独立避雷针要求单独设置接地装置;建筑物避雷网的引下线应与建筑
物的通长主筋及建筑物的环状基础钢筋焊接,并与室外的人工接地体
相连,与工作接地共地,形成等电位效应。为了保证防雷装置的安全
可靠,引下线应不少于2 根,在高土壤电阻系数地区,可采用多根引
下线以降低冲击接地电阻,引下线要求机械连接牢固,电气接触良好。
变电站的防雷接地电阻值要求不大于1Ω。
4、防雷电感应
现代变电站都有较完善的直击雷防护系统,户外设备直接遭雷击损坏
的概率较小。但雷击防雷系统时所产生的雷电放电及电磁脉冲,以及
雷电过压通过金属管道、电缆会对变电站控制室内各种弱电设备产生
严重的电磁干扰,从而影响整个系统的正常运行。个方面的影响:①
雷电流要通过站内接地网主要靠集中接地装置泄入大地,在地网上产
生一定的冲击电位,严重时会在一些部位产生反击,甚至产生局部放
电现象,危及电气设备绝缘;②雷电流通过避雷针的接地引下线入地
时,会在周围空间产生强大的暂态电磁场,从而在各种通讯、测量、
保护、控制电缆、电线,甚至户内弱电设备的部件上产生暂态电压,
影响这些设备的正常运行。
4.1 雷击时暂态感应电压分析
雷击厂站有2 种情况:①雷击站内的构架或独立避雷针;②雷击站内
所在建筑物的防雷系统。雷电放电会对周围空间,包括控制室内造成
传导或幅射的电磁干扰。在雷电波等值频率范围内,这些干扰主要是
电感耦合型的。从户外设备引入控制室的各种电缆、电线,在户外绝
大部分是走地下电缆沟的,雷电放电形成的空间电磁场对其影响不
大,这主要是因为线的走向与避雷针是垂直的。但在建筑物内走线时
就容易产生感应回路,而且这些回路的一端接入输入阻抗大的电子设
备,相当于开路,穿透建筑物钢筋水泥墙壁的电磁脉;中会在这些回
路中感应出幅值较高的暂态电压。雷击变电站内靠近控制室的避雷针
时,情况相当复杂,因为整个建筑物的各个导电构件,包括防雷系统、
水泥墙及地板中的钢筋、金属横粱等的影响都需要考虑。建筑物防雷
系统除避雷针外还包括由接地引下线、水平连接母线及引下线下的接
地装置构成的泄流系统。雷击时,雷电流经过离室内务回路相当近的
各接地引下线泄入地网,在各回路周围空间产生很强的暂态电磁场。
因接地引下线紧贴墙壁,故此时墙中的钢筋甚至墙上专门设置的屏蔽
网已基本不起屏蔽作用。因为只有处于非磁饱和状态的屏蔽材料才能
具备预期的屏蔽效果,而由于强辐射源离屏蔽层很近,若屏蔽层又不
是用饱和电平较高的磁性材料做成,则其屏蔽效果是很差的。另外磁
通也可以穿过较大的孔眼直接与较近处的回路耦合。
4.2 防护措施
为保证弱电设备的正常运行,可从以下几方面采取措施:采用多分支
接地引下线,使通过接地引下线的雷电流大大减小。改善屏蔽,如采
用特殊的屏蔽材料甚至采用磁特性适当配合的双层屏蔽。改进泄流系
统的结构,减小引下线对弱电设备的感应并使原有的屏蔽网能较好地
发挥作用。除电源入口处装设压敏电阻等限制过压的装置外,在信号
线接入处应使用光电耦合元件或设置具有适当参数的限压装置。<所
有进出控制室的电缆均采用屏蔽电缆,屏蔽层公用一个接地网。在控
制室及通讯室内敷设等电位,所有电气设备的外壳均与等电位汇流排
连接。
5、微机保护防干扰屏蔽措施
变电站的微机保护设备容易受到电磁干扰,由于受到电磁感应,在被
测信号上产生叠加的串模干扰由于受到静电感应、地电位差异的影
响,在信号线任一输入端与地之间产生叠加的共模干扰防干扰措施通
常采取屏蔽和接地相结合,将所有屏蔽电缆分屏屏蔽,用截面积<多
股铜芯软线作为接地线,分别与汇流接地母排电连接,汇流接地母排
与屏体绝缘,并采用单芯屏蔽电缆与室外接地体做一点连接。
6、结束语
根据防雷设计的整体性、结构性、层次性、目的性,及整个变电站的
周围环境、地理位置、土质条件以及设备性能和用途,采取相应雷电
防护措施。对处在不同区域的设备系统进行等电位连接和安装电源防
雷装置及浪涌电压保护装置,使得处在不同层次的设备系统达到统一
的防雷效果变电站设计时应尽可能使象微波塔这样有引雷作用的建
筑物远离控制室和通讯室,特别是当其周围没有更高的屏蔽物时。建
筑物防雷系统,尤其是泄流系统的设计对感应电压的幅值有明显的影
响。在设计时应根据实际情况采用最优方案,尽量减少感应,同时也
要采取其他措施以保护敏感的弱电设备。