装置隐蔽验收记录求发一份给我?
答:
接地装置施工隐蔽验收记录 单位工程名称嘉兴赞宇科技有限公司年产7.6万吨AES项目物流大门及门卫2分部工程名称建筑电气安装分项工程名称接地装置安装施工图号见电施图隐蔽部位基础施工日期类别材质型式规格数量敷设方法
埋深
(
m
)连接方式防腐
接地体
基础钢筋Φ20按实暗敷基础Φ12圆钢跨接防锈漆干线扁铁40×4按实...
接地
电力电缆外皮和瓷瓶铁脚,装于钢油罐上的信息系统的配线电缆外皮,加油机地脚螺钉等均应与接地系统做可靠的电气连接,其统一接地电阻要求≤4Ω。 考虑到地网使用的长期性和耐腐蚀性,建议使用非金属接地模块制作地网。地网布置依据地形进行设计。
水平接地体
使用40×4mm镀锌扁钢,
埋深
0.6米;...
独立基础如何
接地
答:
独立基础作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加
接地极
的长度。基础接地进行焊接时,按照图要求,焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根
不小于
16的主筋,环闭焊接成电气通路并与防雷引下线焊接。不需要所有梁和梁连接的地方钢筋...
路灯的防雷
接地
应如何做
答:
(2)考虑到RCD因误动作而熄灯,可在大道两侧各设
一
排路灯,都采取RCD保护,这样当一排RCD跳闸时道路照明仍可保证,利用路灯基础作为
接地极
,灯杆作为作为PE线。(3)不必装避雷针,因为它的高度并不太高。3、庭园灯的防雷接地 (1)由于庭园灯处于不具备等电位联结的潮湿场所,因此不应采取TN系统,...
对
接地
装置的安全要求是什么?
答:
接地装置使用的材料必须有足够的机械强度,以免折断或裂开,其导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,见表,大中型发电厂、110kV 及
以上
的变电所接地装置应适当加大截面。保护接零的保护线其导电能力,不得
低于
相线的1/2。接地干线应在不同的两点及以上与接地网连接,自然
接地体
应在不同的两点及以上与...
降阻剂使用方法详解
答:
一般用5XSOmm扁钢或直径12—18(mm)的圆钢为金属电极,
埋深
为0.8-lm内选用.按下式计算:式中:Rp
一一水平接地体
接地电阻(n);P一一校正后的土墙电阻率(nm);L--一水平接地体总长度(m);D一一使用降阻剂后等效水平接地体直径,一般为0.1—O.2m内选用;K一一降阻系数由以下范围选用;5≤l<20(...
高压线路
接地
如何处理
答:
打119啊,危险,不能靠近
设备
接地
电阻要求标准是多少啊?如外壳接地要求
答:
一
、设备
接地
电阻要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
家的院子里有
一
棵大树正好遮盖住整个房屋,担心雷雨天气来临,想安装一...
答:
针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的
接地体
相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是