55问答网
所有问题
当前搜索:
水平接地体埋深不少于1米以上
如何地粱
接地
算标准
答:
这个应该有国标的吧 接地标准 安全接地:接地体宜采用角钢、钢管和圆钢;接地体长度不应小于2.5m,且
埋深
在0.6m
以上
,两根接地休应间距5m;一组接地装置至少两根垂直接地体,垂直接地体与
水平接地体
必须采用焊接;接地线应采用多股铜线,截面
不小于
保护零线的截面。在电气、电子装备及通信工程中,有相当...
屋面暗敷设的避雷带用圆钢直径
不小于
多少
答:
避雷带采用暗敷其圆钢直径不应
小于
10mm,扁钢截面不应小于80mm。根据《建筑物防雷设计规范》第4.2.2条规定, 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径
接地
;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。
防雷基础
接地
如何焊接
答:
这个不是很难,下面具体介绍
一
下方法:
1
、延建筑物外圈上下两层钢筋通常焊接,引上点用
不小于
圆16柱子筋对角焊接!(图纸上有位置)所有出户铁管处用40x4扁铁预埋,以后用抱卡上好,开10个的孔。地面正负0
以上
50公分预留摇测点。柜子,电梯,局部等电位都得在总等电位要,单走扁铁;2、
接地
引上线IN-C-...
浙江省防雷
接地
挎接线安装定额2-701,2-702,的内容是什么
答:
接地母线不做散流作用,接地母线和
接地体
及接地支线一般采用焊接连接。户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计要求
埋深不
同时,可按设计方量调整。2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的
水平
长度和垂直长度只和*1.039,计算主材...
地梁内钢筋焊接做
接地
能达到接地电阻R
小于1
欧姆吗
答:
利用地梁内钢筋焊接做接地能达到接地电阻R
小于1
欧姆的,如果达不到,则可以在四周补打
接地极
:具体做法是:一般用50 X 50的镀锌角钢或者镀锌钢管,至少2.5米长度,竖直夯入地下,
埋深
最小
不低于
60CM,焊接处要做防腐处理。如果在岩石地区,打接地极有困难,则还可以在周围填土内使用降阻剂,用平铺接地...
油库防雷
接地
问题
答:
采用牺牲阳极防腐法,管道每三十米设
一
个牺牲阳极(阴极)保护点,每点有一个2平方米的接地坑,一个专用
接地极
,接地电阻小于10欧姆。每百米有一个阴极保护地上测试点。每十米设一处阴极平衡连接线将并排同沟的管道逐根连接,线与管道采用焊接法,铜芯连线横截面
不小于
16平方毫米。油罐车装卸场地设防...
防雷
接地极
垂直
埋深
多少
答:
防雷
接地极
垂直
埋深
通常2.5m左右(工程习惯)。但;衡量地极的标准非埋地深度,而是接地电阻。电力系统是4欧。不够,不能达到就要继续
深埋
。通常不采用这样的高难办法,而是采用面积摊开办法更加容易简便。
楼房
接地
问题!
答:
如果是高层建筑的话,30
米以上
的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。
接地体不
全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为...
防雷
接地体埋
在路边对行人有威协吗,比如打雷时路边有行人
答:
防雷
接地体埋
在路边对行人有威协,比如打雷时路边有行人,如果设计、施工时考虑不周,是有可能伤及行人的,为防止跨步电压伤人,要求防雷接地装置在过行人出入口处要
埋深
一些,并在上方敷设沥青等绝缘物质,防止跨步电压伤人。
10千伏的降压变压器
接地
有什么规范?
答:
10千伏的降压变压器接地电阻
小于
等于4欧姆,
接地体
连接扁铁4*40应
埋深
0.8
米以上
,接地柱(5号角钢)间距大于等于5米,一般接地柱为2.5米长,但在地下水位较高地区只要满足接地电阻小于4 欧姆时也可以为1.5米长(接地体要求全部打入地下).
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜