请教大神 断路器的整定电流是动作电流吗?加入630A的断路器整定400A,是400A跳闸还是1.05*400A跳闸?

整定电流是什么概念(不是动作电流吧)?长延时约定不动作电流 是1.05In,整定到 400A,则400A,不会跳闸,大于420A才会跳闸对吗? 能加球球 三八二二四四零九一交流吗

整定电流不是动作电流,
整定电流是人为修改后的额定电流或者标称电流。

比如600A的断路器可以在600A的满载情况下长时间工作,但过载保护或者短路保护之类的动作是根据600A计算出来的,600*保护系数得到动作电流。

如果你整定到400以后,那这个断路器所有和额定电流计算相关的保护会以400作为额定电流来计算短路保护或者过载保护,就是400*保护系数就得到了动作电流。

关于保护系数,你可以差对应600A的动作电流是多少,两个一除就算出来了。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-12
整定电流400A,则400A不跳闸,大于400A才会跳闸。
相似回答