变压器的投运和停运必须遵守的规定有哪些呀?

如题所述

变压器停运满一个月或搁置、停运6个月以上者,在投入使用前应做哪些试验?

1.变压器停运满一个月者,在恢复送电前应采用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。

2.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。

3.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但不宜超过8个月。

变压器的投运和停运必须遵守的规定有哪些?

(1)新投运的变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。

(2)变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停变压器。

(3)在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运变压器时,在操作前必须将中性点接地,操作完再按规定和要求决定是否断开。变压器中性点接入的消弧线圈应先退出后投入。不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。

(4)停电操作时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关(多侧电源时由低向高停);先拉变压器侧刀闸,后拉母线侧刀闸。供电操作时相反。

(5)投入备用变压器后,应根据设备的实际位置和表计指示确定已带上负荷,才能使运行变压器停电。对角形和3/2接线上的变压器,虽然变压器已停电,但变压器的重瓦斯和差动保护动作仍能引起其合环侧开关跳闸。应根据实际情况和现场规程将瓦斯保护改投信号位置或退瓦斯出。

(6)站用变压器不允许长期并列。可用低压刀闸切低压侧环流,用高压刀闸切空载站用变压器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-16
  处于运行或停运的变压器每年例行保养一次。
  待投运的变压器在投运前预先保养一次。
  步骤:
  1 投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
  2 断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
  3 干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。
  4 检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
  5 检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。
  6 紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。
  7 清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。
  8 断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。
  9 再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。
  10 检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。
  11 接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。
  12 断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。
  13 详细做好保养试运行记录
第2个回答  2015-03-23
摘自中国变压器交易网,专业知识可以在上面看看。本回答被提问者采纳
相似回答