是正确的,因为在变压器内部,高压的三相和低压的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。高压侧
绝缘电阻测试
(高压对地绝缘电阻):高压三相短接 低压三相短接及接地。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接 高压三相短接及接地。只要高...
33kv/400v变压器绕组的
绝缘
怎么摇,具体的高低压怎么接线,怎么测其直阻...
答:
绝缘电阻
:首先把高低测三相用保险丝或者铜线什么的短起来,
测试
项目是高对低及地,低对高及地,高和低对地。直流电阻:高低压保险丝拆除,高压型
测量
相电阻,低压如果是y型测相,三角测量线电阻 试验数据看国标规程!
箱式变压器尺寸及相关信息介绍
答:
8.断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻
。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。9.再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。10.检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。11.接上低压侧断路器控制电源操作保...
箱变
交接试验报告谁出
答:
箱变
交接试验报告都是由试验单位出的。
箱式变
电站的交接试验和标准以下变压器试验项目:绕组
绝缘电阻
:用2500伏摇表30度时,200毫欧。绕组直流电阻,要求相间差别不大于三相平均值4%,线间差别不大于平均值2%。极性必须与变压器的标志相符,在额定分接头的电压比偏差±0.5%。绝缘油耐压强度不小于25千伏。
逆变器到
箱变
的电缆怎样测线路
答:
1.
测试
前的准备:确保逆变器和
箱变
都处于断电状态,并确认测试工具和设备的安全性和适用性。2.连接电缆:将逆变器到箱变的电缆两端分别连接到测试设备和逆变器或箱变上。3.进行测试:现在使用测试设备和相应的电缆,以
测量
电缆的
绝缘电阻
、导通电阻和断路等特性。
箱变
预防性试验用哪个标准
答:
一、配电变压器预防性试验和试验标准如下:1、
测量绝缘电阻
:测量结果应与出厂试验数据或前一次测量的结果相比较,通常不应低于以前测量结果的70%。2、交流耐压试验 :6千伏、10千伏和400伏的变压器分别用21千伏、30千伏和4千伏电压进行交流耐压试验,试验结果与历年测试数值比较不应有显著变化。3、绕组...
箱变
干式变压器的
绝缘
端子有什么作用
答:
作为输出端子的
绝缘
支撑。
箱变
水淹后还能用吗?
答:
可以的,前提是在水淹后,设备在没有通电的情况下,要用太阳灯进行烘干处理,然后再用
绝缘电阻
表进行
电阻测试
,如没有异常再进行空载试验,如正常就可以进行负载运行了
箱变绝缘测试
需要拆除高低压母线吗
答:
箱变绝缘测试
需要拆除高低压母线 1、有可能你换油时,环境湿气较重及更换前后温差大,变压器与外界接触时间长了,线圈受潮了。你可以对变压器进行热油循环及抽真空处理。2、造成
绝缘电阻
低的原因有可能是油介损过高引起油绝缘性能降低,致使主变绝缘电阻降低。变压器油的介质损耗是由离子电导和电泳电导共同...
不断电检查线路的走向可以用电表查吗?
答:
方法
如下:检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。检查短路火线和零线
测量绝缘电阻
,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。万用电表使用注意事项:使用注意 1、在使用万用表之前,应先进行"机械调零",万用表(图16)...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
箱变绝缘电阻测量
测绝缘电阻的步骤
箱变绝缘检测方法
变压器测绝缘步骤
如何测变压器绝缘电阻
10kv变压器绝缘电阻测试
变压器相间绝缘电阻测试方法
高压变压器相间绝缘电阻测试
移相变压器绝缘电阻测量方法