55问答网
所有问题
喷淋水泵现场能启动但是按停止按钮不能停下。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-02-23
喷淋泵控制箱上,是否处于手动状态。如果不是处于手动状态,请调整在试按看看能不能停止。如果还是不能,那么可能是线路出现问题。找厂家来维修吧
追问
现场启动,处于手动状态,我想不可能是停止按钮坏,请问还有其他可能出现故障的地方。
追答
处于手动状态,能启泵,不能按停泵,我认为还是停泵按钮的线路问题。那备用泵出现这个情况吗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QFLILFFIF.html
相似回答
消防泵出水口的压力表一
启动泵
就会动,一停就归0,而且有条补水管和
喷淋
...
答:
这个是因为压力表安装在水泵出口,而且在止回阀的前端,功能只是测量水泵启动的动态压力的
,止回阀后端的压力表才是系统的压力显示仪表;补水管是从高位水箱下来的稳压管路,连接在水泵出水控制阀后端与报警阀组前端之间的,
喷淋泵
可以自动
停止
吗?
答:
喷淋泵会因为故障,自动停止故障泵而自动切换备用泵
。在喷淋泵工作的情况下,有下面方法停泵,一、直接在水泵房的控制柜上面按停止;二、在消防控制中心的报警主机上设置有远程控制线的,也
可以
远程停泵
末端试水
喷淋泵启动
后自动停吗
答:
1.0.2
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定
。11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关...
消防
喷淋
自动喷淋,如何关闭?
答:
无法关闭
。消防自动喷淋系统的工作原理如下:闭式消防喷淋系统:当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。开式消防喷淋...
...
水泵
应保证在火警后30s内
启动
,启动后
不
得自动
停泵
】出处在哪里?_百 ...
答:
GB50261-2005的
喷淋
施工及验收规范 7.2.3 消防
水泵
调试应符合下列要求:1 以自动或手动方式
启动
消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。
大家正在搜
消火栓按钮能直接启动水泵吗
水泵现场控制按钮
自动喷淋水泵
自动喷淋的水泵一般都在哪里
喷淋泵大还是消防泵大
喷淋泵是什么
消火栓泵和喷淋泵哪个大
138个喷淋要配多大的水泵
水泵就地控制按钮
相关问题
两个水泵按钮在一个电源箱,启动一号水泵后,再按一号停止按钮停...
喷淋泵可以自动停止吗?
喷淋泵强行起动运行 关不了 什么原因 如何处理谢谢
喷淋泵的启动问题
消防水泵可以远程启动,但是不能远程停止,是什么原因?
消防泵启动方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启...
喷淋泵的启动原理是什么?
想问下压力开关闭合时会启动喷淋泵,那么,当压力开关断开时是不...