p2887=p2874怎么设置
答:
P2801.14 = 1 // 使能RS触发器1(级别1)P2816.0 = r0722.3 // 或门1的第一个输入3/4 P2816.1 = r2090.10 // 或门1的第二个输入=位r2090.10(PLC
控制
)P2840.0 = r2811.0 // RS触发器1的设置输入=与门1的输出(位r2811)P2840.1 = r2817.0 // RS触发器1的复位输入...
求文档: 西门子小
变频器
LOGO冰库
答:
变频器
、
电机
过热保护;接地故障保护,短路保护;闭锁电机保护,防止失速保护;采用PIN编号实现参数连锁。西门子变频器MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。
控制
软件可以实现...
西门子
变频
频率调小一半后电流突然从3A变成12A什么缘故,设置380V81HZ...
答:
兄弟,首先你得说下是什么型号
变频器
? M440? 6SE70? S120?
G120
? 还有 380V 改成220v 你说的是
电机
电压吧? 这个不能随便改,要和电机铭牌一致。一般来讲载波频率不用改,设成默认就可。
10年的电气技术工作经验,现想转行做高端电气品牌销售工作,大家认为可以...
答:
你好,在当今中国,光做技术是行不通的,要想赚大钱就必须做业务,作为一个有良知,有道德的业务员必须要有一定的技术知识做支撑,显然你具备这一点,接下来就是要熟悉下业务知识,和沟通手段。曾经有人对我说,光做技术就是做到天上了,如果将来不打算自己干也就是给人打长工,而做业务就等于一般为...
西门子
G120变频器
报错F7807短路或是接地故障如何解决?
答:
电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。
变频器
v/f
控制
方式驱动
电机
时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常...
G120
,三个
电机
同轴,如何
控制
答:
像这种
变频器
一拖二的应用,
电机
是否配置编码器都意义不大了,因为一拖二时变频器不能采取矢量闭环
控制
。这样的话,同步效果很一般。建议你用两台
G120
,分别拖动两台电机,两台G120做主从控制,同步效果好些。
西门子
G120变频器
,带
电机
运行后报过流,好像带不动电机一样,变频器型...
答:
我记得有个转矩提升参数,你找找试试,但这个参数不能设的太高。我个人认为是你机械部分导致的,你盘一下
电机
试试,我遇到过一个包装机械在运行到一个步骤时需要力矩过大而报过流,先确认负载吧。
西门子有些什么系列的
变频器
,各自区别是什么?
答:
全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的
控制
性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。4) 西门子
G120
C紧凑型
变频器
SINAMICS G120C紧凑型变频器,在许多方面为同类变频器的设计树立了典范。包括它紧凑的尺寸,便捷的快速调试,简单的面板操作,方便友好的维护以及丰富的集成功能都将成为新的标准。
G120
PM230
控制
模块能接PM240的功率模块吗?
答:
SINAMICS
G120
。
变频器
是应用变频技术与微电子技术,通过改变
电机
工作电源频率方式来
控制
交流
电动机的
电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供...
g120
c多段速如何2进制
答:
改变变频器多个DI的状态。西门子
G120变频器电机
多段速
控制
接线方法:在使用二进制给定时,变频器最多支持15个速度,在从0速到15速的切换过程中,变频器可能需要同时改变变频器多个DI的状态。