变频器g120外部控制电机
G120
读取的
电机
温度227实际是多少
答:
G120
读取的
电机
温度227实际是46.15度开氏度 = 摄氏度+273.15。开尔文(Kelvins),为热力学温标或称绝对温标,是国际单位制中的温度单位。G120的功率模块样本上运行温度0~40度(不降容),40~60度(降容),
控制
模块运行温度-10~53度。现在厂房常温40度,柜内肯定高于40度,柜内有
变频器
,PLC卡...
西门子
g120
c
变频器
在运行中切换到就地会停机吗?
答:
会!
变频器
在运行时切换
控制
会导致停机。因为就地状态需要手动启动以及手动设定转速。
G120变频器
LinK1和LinK2指示灯作用
答:
变频器
节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。当用户需要的平均流量较小时,风机、泵类采用变频调速使其转速降低,节能效果非常明显。而传统的风机、泵类采用挡板和阀门进行流量调节,
电动机
...
G120
C 的R0052状态字1中R0052.00 接通就绪和R0052.01待机状态有什么区别...
答:
2、高级操作板AOP进行设置 如果不把AOP 设定为命令源(P0700 = 4或5),AOP 就不能“起动”或“停止”与之连接的
变频器
。复位为出厂时变频器的缺省设置值 1、设置P0010=30。2、设置P0970=1。提示:复位过程约需3 分钟才能完成 第一步:设置 将
电机
铭牌数据输入变频器内进行优化:为了能够查看...
西门子
G120变频器
能不能实现‘一拖二’
答:
可以一拖二的,
变频器
功率选的要比二个
电机
功率之和大一个级别。
西门子
G120
XA
变频器
风扇怎么启动
答:
变频器
散热片下面有一个温控元件,当达到热量时,风扇自动启动。
g120变频器
自由停车参数
答:
参数号:P15参数值:2/3注释:单方向四个固定转速参数号:P840参数值:r052.4注释: OFF2 (停车2)命令激活指定给正转ON/OFF1参数号:P844参数值:r72
2.0
注释:DI0指定给OFF2源
西门子
变频器g120
故障怎么处理
答:
4. 故障报警A0704 西门子
变频器G120
的故障报警A0704的原因是至少有一个中间节点传输失败或者没有被激活,解决方法为激活中间节点的传输;5. 故障报警A0710 西门子变频器G120的故障报警A0710的原因是变频器检测到PROFIBUS通讯链接故障,解决方法为
控制
单元的通讯接口可能损坏,建议更换。
西门子
变频器G120
端子5正转线 端子6反转线 端子9公共线 怎_百度知 ...
答:
正转启动的
控制
线接9-5,反转启动的控制线接9-6,但是必须要有继电器互锁回路。否则两个信号同时给出,
变频器
会故障或直接损坏
西门子
变频器G120
p2030参数
答:
共有四种参数。0:线性V/F
控制
;2:抛物线V/F控制;20:无传感器矢量控制-转速控制;22:无传感器矢量控制-转矩控制。控制单元不同,还有一些参数是要设的,请参考宏功能。