变频器g120外部控制电机
G120变频器
报bf故障怎么解决?
答:
西门子
G120
XA
变频器
RDY灯常亮,BF灯闪烁通常表示变频器处于故障状态。BF灯的闪烁频率和颜色可能会提供有关故障的其他信息,例如闪烁次数或间隔时间。以下是一些可能导致这种情况的原因和解决方法:电源问题:检查变频器的电源是否正常,例如检查电源电压和相序是否正确。如果电源有问题,需要解决电源问题。
电机
...
西门子
变频器g120
c报0.f7802是什么意思
答:
电机
温度超过了故障阈值(p0605),或者在超过报警阈值(p0604) 之后延迟段(p0606) 届满。执行 p0610 中设置的反应。在超出了断线监控的动作阈值或没有连接传感器时(R > 2120 Ohm),会撤销报警。
G120变频器
可以用220伏试机吗
答:
市场上有单相220伏输入,输出三相220伏的
变频器
,当然你对应的异步
电机
也要是三相220伏的,和380伏的接线方法是一样的,
西门子
变频器g120
参数p1240是什么意思?
答:
就是你减速太快了 激活直流由于超出接通阈值上限(r1242, r1282),直流母线电压
控制器
被激活。自动提高斜坡下降时间,以便将直流母线电压(r0070) 保持在允许的极限值内。在设定转速和实际转速之间存在
控 制
偏差。所以,在断开直流母线电压控制器时,将引导启动编码器的输出设置为转速列表值。参见: r...
西门子
变频器G120
故障报警f7900
答:
西门子
变频器G120
故障报警f7900的原因是:
电机
堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频...
西门子
g120
报警
答:
单元中的数字量输出触点,可以自动地打开和闭合线路接触器。另外,也可以在每次断开变频器电源时断开线路接触器。这种控制的实现无需
外部
组件。但是,必须检查数字量输出触点容许的开关功率额定开关功率和线路接触器电磁线圈的闭合吸持功率。必要时,可能需要使用辅助接触器,继电器。
G120变频器
有软切换功能吗
答:
没有。模块化
G120
变频器
系统包括电源模块、控制单元和可选的操作面板。控制单元采用多种可以选择的闭环控制类型来控制和监视电源模块和连接的
电机
。它可与本地或中央
控制器
以及监控装置通信。电源模块为功率为 0.37 kW 到 250 kW 的电机供电。它采用最新的脉宽调制 IGBT 技术,可实现极为可靠和灵活的...
西门子
G120
报警F7900怎么办?
答:
西门子
变频器G120
单元CU240E-2 PN.请问该
变频器
通讯是PN,还是dp,上面的...
答:
CU240E-2 PN 6SL3244-0BB12-1FA0 支持 ProfiNet RS485通讯通常走的都是Modbus协议.端子我给你查看下阿,稍等 记得采纳,答题不容易