变频器p2887=p2874怎么设置

如题所述

在许多应用中,当出现代码为F0070的现场总线(PROFIBUS、PROFINET)通讯故障时,激活一个有效状态位。 这个状态位表明现场总线通讯失败。可以自由连接这个状态位,这么做意味着用户能够清楚地发现这个故障,并且自己能作出处理。
这个位可以用自由功能块(FFB)产生。基于这个原因,在MM430 / MM440 和带有CU240S/D DP/DP-F / CU240S/D PN/PN-F的G120/G120D上,推荐使用这种方法。

参数设置:
P2800 = 1 // 使能 FFB
P2801.0 = 1 // 使能 AND 1 (级别1)
P2802.12 = 2 // 使能 比较器 1 (级别2)
P2802.13 = 2 // 使能 比较器 2 (级别 2)
P2810.0 = r2886.0 // 与门1的第一个输入 = 比较器 1的输出
P2810.1 = r2888.0 // 与门1的第二个输入 = 比较器 2的输出
P2885.0 = r0947.0 // 比较器 1 的第一个输入 = 新的故障代码
P2885.1 = P2889 // 比较器 1 的第二个输入 = 固定设定值1
P2887.0 = P2889 // 比较器 2的第一个输入 = 固定设定值1
P2887.1 = r0947.0 // 比较器 2的第二个输入 =新的故障代码
P2889 = 0.43 // 固定设定值1 = 0.43% (这个值仅对F0070有效)

r2811 = 1 去产生故障F0070
在别处也能用位r2811.

注释:值0.43%来源于下面公式:

这种方法适用于所有故障。

用位 r2811 作为"远程 / 本地" 转换 (P0810 / P0811)。另外,为了做到这一步,需要设置RS触发器和或门。

注意: 在两个命令数据组之间转换后,必须复位故障 F0070。
参数设置:
P0704.0 = 99 // 数字输入3/4(DI3/4)使能为BiCo设置)
P2801.3 = 1 // 使能或门1(级别1)
P2801.14 = 1 // 使能RS触发器1(级别1)
P2816.0 = r0722.3 // 或门1的第一个输入3/4
P2816.1 = r2090.10 // 或门1的第二个输入=位r2090.10(PLC控制)
P2840.0 = r2811.0 // RS触发器1的设置输入=与门1的输出(位r2811)
P2840.1 = r2817.0 // RS触发器1的复位输入=或门1的输出
P0810 = r2841.0 // 命令数据字CDS 位0(远程/本地)=RS触发器1的输出