西门子G120变频器,带电机运行后报过流,好像带不动电机一样,变频器型号没问题,是不是那个参数设置不对
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-22
我记得有个转矩提升参数,你找找试试,但这个参数不能设的太高。
我个人认为是你机械部分导致的,你盘一下电机试试,我遇到过一个包装机械在运行到一个步骤时需要力矩过大而报过流,先确认负载吧。
相似回答
西门子变频器g120
故障报警是什么意思?
答:
西门子变频器G120
故障报警f7900的原因是:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候
,电机
轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频...
西门子变频器g120
报警什么原因
答:
西门子变频器G120的故障报警A0710的原因是变频器检测到PROFIBUS通讯链接故障
,解决方法为控制单元的通讯接口可能损坏,建议更换。
西门子G120变频器,
总是报F0001,检查
电机
、接线、都
没问题
!停机
不动
也报...
答:
[F0001]即使空载也一样,
一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题
,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所...
西门子g120
报警
答:
制偏差。所以,在断开直流母线电压控制器时,将引导启动编码器的输出设置为转速列表值。参见: r0056 ( 闭环控制状态字), p1240 (Vdc 控制或者 Vdc 监控配置(矢量控制)), p1280 (Vdc 控制或者Vdc 监控配置(V/f))处理: 如果不希望控制器产生作用:- 提高斜坡下降时间。- 断开 Vdc 最大控制器...
西门子g120变频器
报F0002故障如何解决
答:
一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。二、如果在待机状态下报警:1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流电压是否一致,如果相差过大,说明是机器电压检测回路故障。2、电网电压过高。一般直流母线电压不要超过600V。