10KV变压器电流变比是200:1容量是2000KVA求保护定值怎么计算

如题所述

呵呵。没有分啊?

那我就帮帮你吧。我是做电气行业的。你说的200:1是变压器高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的继电保护值的整定是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流),因为电流速断是属于短路保护,因此保护定值设额定电流的5-10倍,你可以取中,因为短路电流一般不好计算,0.57*7=4A。过电流:0.57*1.3=0.75A。
还有复杂一些的保护,比如差动保护,非电量保护,零序保护等 等 。你按照上面的保护定值输入即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-27
对于2000KVA变压器,应装设带时限的过电流保护、电流速断保护、纵联差动保护、瓦斯保护及温度保护。计算方法详见《工业与民用配电设计手册》295页第七章继电保护和自动装置,第二节电力变压器的保护。
第2个回答  2012-02-27
如果你是使用者,按设计院提供的保护定值设定就可以