什么叫
定时限
,什么叫
反时限
。
答:
定时限
在故障
电流
超过
整定
值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。反时限是指
保护
装置的动作时间与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为
反时限过
流继电器。
反时限保护
的特性是什么?
答:
流过保护装置的短路
电流
与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。
反时限保护
是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小。反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动...
请问2000kVA
变压器
,
保护
清单中过流III段/
反时限
启动值为200A;过流III...
答:
2000KVA的额定一次
电流
是115A左右,3段的
保护整定
值为200A以
反时限
方式动作,动作时间为200S比较合理。
电力
变压器保护
都有什么?怎样
整定
答:
3、相间短路的后备保护:相间短路的后备保护用于反应外部相间短路引起的
变压器
过电流,同时作为瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)的后备保护,其动作
时限
按电流保护的阶梯形原则来
整定
,延时动作于跳开变压器各电源侧断路器,并发相应信号。一般采用过流保护、复合电压起动
过电流保护
或负序电流单相低电压...
什么是
反时限
特性
答:
其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障
电流
(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小,即:上述电流和与动作时间成反比;与反时限保护相对应的是
定时限保护
,定时限保护的动作时间与故障电流无关,是一定的(由继电保护人员
整定
)。关于
反时限过
流保护应用问题的探讨尚不多见。国内220...
变压器
的有哪些
保护
,各保护的范围,在什么情况用。
答:
1、过流
保护
装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段
定时限
(I1、I2、I3),相间过流保护还可以
整定
为
反时限
(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流...
变压器
的各项
保护整定
值如何计算?
答:
短路保护:短路保护是为了
保护变压器
在短路故障时不会受到过大的电流冲击,一般采用
电流保护
装置。短路保护的
整定
值一般根据变压器的额定容量、变比、短路电流等因素进行计算。过压保护:过压保护是为了防止变压器在负载失调或电网电压异常时受到过大的电压冲击。过压保护的整定值一般根据变压器的额定电压、变比、...
630KVa
变压器
的
整定电流
是多大
答:
630KVa
变压器
的
整定
电流:
过电流保护
按1.5-2.5倍额定电流整定,有大电机时倍数取大一点,动作
时限
1-2秒都可以,根据上下配合的要求整定。速断保护根据所接系统的短路电流计算才能整定,如果没有参数或不会计算,速断按6-8倍额定电流整定,时限取0秒。
变压器
的各项
保护整定
值如何计算?
答:
1)定
时限过
流
保护
:
电流整定
2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
反时限过
流继电器功能
答:
3、
反时限过
流继电器是具有反时限特性,用于发电机、
变压器
及输配电系统的继电器
保护
装置中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。该继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关
整定电流
值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗...