在继电保护中,定
时限过电流保护
的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。(
反时限过电流保护
:动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护)过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则
整定
的。为了使上、下级...
过电流保护
和电流速断区别?
答:
过电流保护
和电流速断区别:1、
时限
不同 过电流保护:是带有动作时限的;电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的...
定
时限过
流
保护
依据什么?
答:
定时限过流保护属于
电流保护
的一种(还有一种
反时限过
流保护)。定时限过流保护具有“动作时间”和“动作电流”两个定值。动作电流一般按照额定电流的1.2倍
整定
,动作时间一般按照避开启动(浪涌)电流时间整定,一般为0.5秒---数秒。在输电线路上的定时限过流保护一般采用三段式,一段称为“速断...
变压器过
流
保护
的保护范围是什么?
答:
过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将
变压器
停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。变压器过流保护的手段有:1:电流速断;2:
定时限
电流速断;3:
过电流保护
。
变压器
的各项
保护整定
值如何计算?
答:
是保护装置的返回系数 向左转|向右转 是电流互感器变比 向左转|向右转 是线路最大负荷电流 向左转|向右转 是最大三相短路电流
整定
时间要看情况,查相关数据表格来确定。主
变压器
有几种保护及其功能?(一)主保护 1.纵差动保护 2.横差动保护 3.100%的定子接地保护 4.负序
过电流保护
5.失磁...
10kv
保护
定值计算口诀是什么?
答:
10kv
保护
定值计算口诀如下:1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路
电流整定
。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
定时限保护
和速断保护的区分是什么?
答:
继电保护及安全自装置我般都连着说毕竟两东西都配合使用 继电保护装置故名思义保证
变压器
、线路、发电机等设备运行保护作用设备运行故障确作安全自装置
保护整
电网安全运行提高供电靠性设备 继电保护装置包括保护装置、测控装置等等保护装置向线路、设备(变压器)提供主保护备保护光纤差保护、距离保护、母差...
电流速断保护 限时电流速断保护 定
时限过电流保护
的特点
答:
电流速断保护的特点:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。限时电流速断保护的特点:离负荷越近的开关
保护时限
设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。定
时限过电流保护
的特点:相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
变配电站继电
保护
继电保护技术
答:
2)变配电站继电
保护
的基本工作原理:变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的
电流
增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的
整定
值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。 根据电流值来进行选择性跳闸的为
反时限
,电流值越大,跳闸越快...
电流速断保护限时电流速断
保护定时限过电流保护
的特点
答:
电流速断保护的特点:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。限时电流速断保护的特点:离负荷越近的开关
保护时限
设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。定
时限过电流保护
的特点:相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...