一个混联系统的失效逻辑图如下图,元件ABCDE可靠性分别为RARBRCRDRE...
答:
287.>什么叫定时限过电流保护?什么叫
反时限过电流保护
?答案:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行
整定
。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。 反时限过...
负序
电流保护
是什么原理?
答:
汽轮发电机的长期允许负序
电流
为6% ~ 8%发电机额定电流;水轮发电机的长期允许负序电流为12%发电机额定电流。对不对称负荷、非全相运行以及不对称短路引起的转子表层过负荷,50MW及以上A值(转子表面承受负序电流能力的常数)大于等于10的发电机,应装设
定时限
负序过负荷
保护
。
过流一段二段三段
保护
范围是什么?
答:
2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的缺陷。3、第III段电流保护:定
时限过电流保护
。保护范围较大,通常作为本线路的近后备保护以及作为相邻下一线路的远后备保护。
整定
值是按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在...
变压器
速断
保护
动作
电流
按躲过什么来
整定
?是最大负荷电流还是变压器低压...
答:
电流速断保护装置的动作电流---应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大短路电流。因此,这个最大短路电流是指流经
变压器
和低压母线的最大三相短路电流,与最大负荷电流无关。注意,需要用变压器低压侧最小两相短路电流校验电流速断保护装置的灵敏度。另外,有"带
时限
的
过电流保护
",但没有“时限速断”...
大电流接地系统中的零序
过电流保护
的动作值应如何
整定
?急急急!
答:
它是由电源系统的操作(例如中性点接地)来设置的,因此在正常情况下,
电流
将长时间流经接地电极,但只有几安培至几十安培的不平衡电流。如果系统发生接地故障,则数千安培的工作电流将流经接地电极。但是,该电流将在0.05〜0.1s内由继电
保护
装置消除。即使是备份保护,操作通常也要在1秒以内。
发电机过励磁
保护
定值计算
答:
低定值部分带时限动作于信号和降低发电机励磁
电流
,高定值部分动作于解列灭磁或程序跳闸。当发电机及
变压器
间有断路器而分别配置过励磁
保护
时,其定值按发电机与变压器允许的不同过励磁倍数分别
整定
。
反时限过
励磁保护按发电机、变压器制造厂家提供的反时限过励磁特性曲线(参数)整定。特别注意引进设备时,...
厂用
变压器
速断
保护
动作应如何处理?
答:
甚至引起内部故障。当温度显著地下降、油量不足和外壳漏油等,都会产生油面过低的现象。根据油面降低的程度,保护装置应动作于信号或跳闸。北海电厂厂用6KV
变压器保护
采用南京东大金智电气公司的WDZ-440低压变压器综合保护测控装置和瓦斯、温度保护。对于低压侧采用
反时限
零序过流保护。
继电
保护
的
整定
答:
速断
保护
:按躲过最大运行方式下短路电流来整定 过流保护:按躲过最大运行负荷
电流整定
距离保护:按躲过线路末端断路时最小阻抗整定。过激励保护:
反时限过
激磁保护的动作值应与电机制造厂家提供发电机或
变压器
过激磁能力曲线相配合 过电压保护:过电压保护的动作电压,根据发电机类型、励磁方式、允许过...
800
变压器
100/1
电流
互感器速断
保护整定
答:
你好:——★1、三相 10 kv 、800 kva
变压器
的一次额定
电流
计算公式为:800 kva ÷(1.732 × 10 kv)= 46.19 a 。——★2、三相变压器一次侧的
保护
电路
整定
值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 a ,整定值应该是 55.4 a 。
定
时限过电流保护
采用两相三继电器式接线,电流互感器变比为1200/5,动作...
答:
我觉得是A 拒动 两相短路后A相和C相 电流相位应该相同 二次电流是6.25安 则B相继电器流
过电流
等于Ia+Ic=12.5A>10A 所以应该动作,但实际接反后二次侧 Ib=Ia+Ic=0 所以拒动