55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机程序逆功率保护
发电机逆功率保护
的概述说明
答:
计算及运行实践表明,当汽轮机蒸汽系统有旁路管道时,允许运行时间还要长一些。 因此,若按照汽轮机主汽门关闭之后允许运行的时间来整定保护的动作延时,可取5~10min。动作后作用于解列灭磁。 另外,投运的大型汽轮
发电机
,多采用
逆功率保护
去启动
程序
跳闸回路,此时,动作时间通常取1~2s。 对于程控逆...
逆功率
对
发电机
有什么损害?对汽轮机有什么损害?逆功率一般规定可以持 ...
答:
逆功率对
发电机
没有什么危害。
逆功率保护
实际是保护汽轮机的。当汽轮机主汽门(调门)关闭时,发电机便从发出有功功率变成消耗有功功率,这就叫“逆功率”。汽轮机一旦无蒸汽运行,叶片温度会上升造成损坏,所以不同的汽轮机对无蒸汽运行时间都有规定,一般不超过3分钟。逆功率保护动作时间一般在半...
什么原因会造成
发电机逆功率
动作
答:
发电机
的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取有功功率。这就是
逆功率
。当逆功率达到一定值时,发电机的
保护
动作,或动作于发信号或动作于跳闸。其特点如下:1、定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。2、定子电压表的...
逆功率保护
的整定值是什么
答:
2. 在
发电机
并网运行的过程中,如果汽轮机的主汽门意外关闭,汽轮机将失去蒸汽的冷却效应。3. 由此,汽轮机的末级叶片可能会因超温而损坏。4. 因此,通常情况下,汽轮机在无蒸汽运行时,不允许持续超过3分钟。5.
逆功率保护
的目的是,当发电机吸收的功率增加到其额定功率的1-3%时,若持续时间不...
发电机
的
保护
有哪些?
答:
9、负序电流保护:当电力系统发生不对称短路或三相负载不对称时,如电力机车、电弧炉等单相负载,单相负载比重过大,会造成转子端部和护环内表面的电流密度大的部件过热,造成转子局部烧伤,因此应加装负序电流保护。10、失步保护:反映大型
发电机
和系统振荡过程的失步保护。11、
逆功率保护
:当汽轮机主汽阀...
发电机
出现
逆功率
的现象和处理方法.
答:
这种解列只有在电气系统有故障时才会发生,但在正常停机时为了避免这种状态,通常是先关闭汽机主汽门,使
发电机
变成电动机状态,由于电网频率的关系,发电机转速依旧保持3000转,然后继电
保护
检测到
逆功率
动作后在发出跳发电机开关指令,这样就保证了汽轮机不会超速,但是逆功率时间也不能过长 ...
水轮
发电机
在
逆功率
时会有什么现象该如何处理
答:
并无其它的不利影响。
发电机逆功率保护
又称功率方向保护。一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取有功功率。这就是逆功率。当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号或动作于跳闸。
发电机
出现
逆功率
怎么处置才妥当
答:
在汽轮机的主汽门关闭之后,便作为同步电动机运行,此时称为“
逆功率
”。由于汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片与残留蒸汽产生摩擦而形成鼓风损耗,长期运行过热而损坏。燃气轮机和水轮机也主要是对原动机的损害。处理方法:当逆功率达到一定值时,
发电机
的
保护
动作,或动作于发信号或动作于跳闸。
发电机
励磁投运时为什么报
逆功率
答:
发电机
定子电压也就骤然升高,(由于是机变组,主变就是发电机的负载)经过主变,形成很大的冲击电流。这种情况的可能性很大。第三,发电机受冲击时,汽机人员在就地会感受到发电机电流突增的声响和振动,有可能做出打闸关闭主汽门的处理,
逆功率保护
应该是在主汽门关闭以后动作的。以上分析供参考。
逆功率保护
未动作原因
答:
存在电缆故障。通常大型
发电机
未设计独立的机跳电
保护
,即主汽门都全关时直接启动发变组保护进行解列灭磁,但这样的机跳电保护没有闭锁条件存在着由于电缆故障、主汽门辅助接点误动直接跳闸的不安全隐患。