55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机程序逆功率保护
发电机
需要采取哪些
保护
措施
答:
2、定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮
发电机
和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。3、
逆功率保护
:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,...
谁能帮忙翻译个关于
发电机
的
答:
翻译成英语吗?自动并车&自动化机组功能简介 A, since the start control function A: since the start:When the state of automatic control system, since the start to repeat after an utility, judgment, if allowed five seconds from the start, confirm electric automatic control system of a...
发电机
过电压
保护
动作出口方式
答:
对单元机组停机称为全停。2、解列火磁:断开
发电机
断路器、灭磁、汽轮机甩负荷。3、解列:断开发电机断路器、汽轮机甩负荷。4、减出力:将原动机出力减到给定值。5、缩小故障影晌范围。断开预定的其他断路器如双母线系统断开母线联络断路器等。6、
程序
跳闸:对汽轮发电机首先关闭主汽门待
逆功率
...
发电机
的
保护
有哪些?及作用
答:
2. 励磁回路接地保护:确保励磁系统的安全,防止励磁回路发生接地故障。3. 低励、失磁保护:防止
发电机
在低励磁或失磁状态下运行,避免损坏。4. 过负荷保护:监测发电机的负载情况,防止长时间超负荷工作。5. 定子绕组过电流保护:检测定子绕组中的电流,防止过电流导致的损坏。6.
逆功率保护
:防止发电...
发电机
带出口断路器的机组,为什么就不需要热工
保护
开入了,就是说机炉...
答:
热功
保护
是比较落后的保护方式,等它保护了,该烧的都烧了。现在都是速断保护都是毫秒级的。你说的就是其中一种,不过就是个绕口的名字,原理都是直接测波形波形突变就保护一般保护时间都小于1/4个周期,就是3~5mS就动作了。有个过流发热的概念,实际上你用在
发电
机组,发电机组是不允许过流的,...
发电机逆功率保护
需要单独引入测量CT吗?标准配置的继电保护装置能接入几...
答:
要测量 和
保护
CT要分开
2MW
发电机
配什么
保护
?10kV母线上。。。
答:
10KV母线只有单相接地
保护
。2MW
发电机
的保护有:差动,过电压,过电流(或低压闭锁),过负荷,转子一点接地,
逆功率
,失磁保护等。以上为电气保护。
发电
厂继电
保护
整定计算及其运行技术目录
答:
发电机
定子和转子的接地
保护
也十分重要,涉及基波零序电压保护、2次谐波式转子两点接地保护等。后备保护包括低电压过流、阻抗保护和电压制动过流等。此外,还有过负荷、负序过负荷、失磁、失步、
逆功率
、频率异常、过励磁、过电压低电压等保护,以及误上电和断路器闪络保护,确保设备在运行中的稳定和安全。
发电机
变压器组高压断路器失灵
保护
分析
答:
〔摘要〕 论述了
发电机
变压器组高压断路器配置失灵
保护
的作用,分析了目前发电机变压器组高压断路器失灵保护中存在的一些问题,根据《“防止电力生产重大事故的25项重点要求”继电保护实施细则》的反措要求,对发电机变压器组高压断路器失灵保护提出了改进意见。 〔关键词〕 发电机变压器组;断路器;失灵保护;负序;零序 ...
系统电压较低时
发电机
并网的危害?
答:
本来就是
发电机
并网时的电压要高于系统电压,频率要高于系统频率的。否则才不能正常并网;2、电压要略高,不然并网后会出现
逆功率
现象(即电网向发电机送电)。一旦并网后,发电机带上负载,原动机会因负载加重而使转速呈下降趋势,所以,并网前要使发电机的电压要比系统略高一些。