水轮发电机在逆功率时会有什么现象该如何处理

我们的机组装机容量为9000kW,出现逆功率时我没在现场,只听我同事说,机组刚并完网还没调整负荷,导.桨叶突然开到90%,有功为-1000,然后没等保护动他们就手动停机了

水轮发电机组的逆功率就是调相运行,即机组耗用系统的有功功率,而发出无功功率,即UIsin&,这样可以改善系统的供电质量,使用电户的有效功增减,但一般电网给予的补偿很低,对发电厂的经济效益来说是不合算的,所以一般发电厂对调相运行是不太积极的,但对机组本身除了有自身的自然损耗外,并无其它的不利影响。

发电机逆功率保护又称功率方向保护。一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取有功功率。这就是逆功率。当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号或动作于跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-15
水轮发电机组的逆功率就是调相运行,即机组耗用系统的有功功率,而发出无功功率,即UIsin&,这样可以改善系统的供电质量,使用电户的有效功增减,但一般电网给予的补偿很低,对发电厂的经济效益来说是不合算的,所以一般发电厂对调相运行是不太积极的,但对机组本身除了有自身的自然损耗外,并无其它的不利影响。
谢谢!本回答被网友采纳
第2个回答  2009-12-16
按照我们运行贯流式的机组出现逆功率和你们的一样:机组刚并完网还没调整负荷。我们出现的原因是油压装置控制压力不足,导致导叶打不开造成逆功率。
对于你们的导叶和桨叶会突然打开到百分之九十,导叶在这么大的情况下还会逆功率,我个人觉得是显示有误!
第3个回答  2015-11-07
水轮发电机组的逆功率就是调相运行,即机组耗用系统的有功功率,而发出无功功率,即UIsin&,这样可以改善系统的供电质量,使用电户的有效功增减,但一般电网给予的补偿很低,对发电厂的经济效益来说是不合算的,所以一般发电厂对调相运行是不太积极的,但对机组本身除了有自身的自然损耗外,并无其它的不利影响。
第4个回答  2009-12-09
感觉应该是调速器故障
相似回答